Antony41, там все гораздо сложнее. Может быть задан ДУТ, но не задан дискретный датчик фильтра ДУТа. Т.е. для бака или ДУТа он задан, как датчик, по которому производится фильтрация, но его логика не задана на вкладке дискретных датчиков. Либо один из ДУТов, составляющих в сумме Бак может быть не задан.
Получается, что простой контроль "задан / не задан" конечный параметр - несколько не совсем применим к ситуации. Поэтому, в свое время, такой упрощенный контроль был признан бесперспективным и иногда запутывающим пользователя.
Т.е. по-хорошему, надо проверять все переменные и параметры, участвующие в формировании, расчете и фильтрации значения конечного параметра.