Сообщение от KDV
|
1. Автограф в режим Master переходит автоматически или его нужно настраивать?
|
сразу мастер
Сообщение от KDV
|
2. При настройке параметров сигналов Modbus в GSMconf обязательно ли выбирать сигналы по типу (температура, уровень), или можно все необходимые сигналы настроить через вкладку "RS485 Modbus Произвольные параметры"?
|
температура и уровень имеют кучу ограничений, лучше в произвольные
Сообщение от KDV
|
Поддерживает ли ПО версии 4.0.6 обработку сигналов Modbus или необходимо настраивать показания уровня жидкости как LLS
|
только уровни, но там есть ограничения,они не должные пересекаться с записями с ДУТ, максимум 2 байта сможете считать, а посему переходите на 7 версию
Сообщение от KDV
|
Уровнемер работает по собственному протоколу СЕНС. За сбор сигналов и их преобразование отвечает внешний преобразователь LIN-RS485. Работает ли автограф с внешними преобразователями Modbus и какие есть тонкости их сопряжения?
|
АвтоГРАФ работает с MODBUS RTU а все остальные вопросы к производителю ответного оборудования
Сообщение от KDV
|
Автограф имеет возможность работать с подобными устройствами?
|
АвтоГРАФ имеет возможность рабоать с MODBUS RTU настроить и считать, если не получилось - смотрите либо настройки ответной части или сниферить шину