Показать сообщение отдельно
Старый 19.05.2014, 06:03    | »»» |  #13
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,971
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от val_013 Посмотреть сообщение
Например кнопку тревожную можно повесить на любой дискретный вход, но интерпретироваться именно как тревожка она будет только в диспетчерском ПО АГ.
Не совсем так.
-----------------------
АвтоГРАФ Сервер под Windows 3.6.19
...
• Добавлено конфигурирование дискретного входа в качестве тревожной кнопки в пересылке в протоколе приказа 285
...
-----------------------
Сообщение от val_013 Посмотреть сообщение
Вопрос о том, что имеются ли эти данные в протоколе обмена в явном виде. Ну т.е. в том виде, чтоб РНИС их воспринимал.
Конечно. Если в конфигураторе включена запись вектора скорости, то он будет передаваться в РНИС.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием