Сообщение от Илья Красноярск Посмотреть сообщение
Phantom, как тогда из ответов прибора понять, по каким данным считать вкл/выкл?

Добавлено через 1 минуту
Т.Е. теперь нужно чтобы прибор отправлял еще какие-то данные, которых здесь нет? Так? И какие?

Добавлено через 3 минуты
Если я правильно понимаю, теперь нужно поиграться с командой COMPACT ?
Если Вы отправили все команды, то прибор отправляет все данные, которые нужны. Вам надо настроить обработку 6-го дискретного входа.
Как это делать в Виалоне я не знаю.
COMPACT трогать не надо!!! Это приведет к лавинному росту потока данных, от которого Вы хотели избавиться.