Показать сообщение отдельно
Старый 08.03.2011, 15:41    | »»» |  #14
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,974
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

1. Какой интервал съема показаний с УЗИ ? (задается в конфигураторе контроллера)
2. Какая максимальная емкость бака ?
3. Каковы настройки усредения показаний в ПО АвтоГРАФ ?
4. УЗИ позволяет обойтись без сверления бака, но требует очень серьезного подхода к установке (правильность выбора места, правильность установки и крепежа). УЗИ не всегда работает хорошо - зависит от бака.
5. ДУТ погружного типа (емкостной) - требует сверления бака, но более предсказуем в плане показаний.

Список ДУТ с которыми мы официально работаем по RS-485 - см. в Руководстве Пользователя на стр. 42: http://www.tk-chel.ru/tk_books/autog...?pageNumber=42

P.S.: Список включает основных производителей RS-485 ДУТ РФ и Белоруссии. Если какой-либо иной ДУТ поддерживает работу по протоколу Omnicomm в сетевом режиме - он также будет совместим с контроллерами АвтоГРАФ.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием