Сообщение от Llirik81
|
Если я правильно понял - датчик подключен по LLS? какой период опроса?
|
60 сек - см. выше
Цитата:
|
Почему у Вас стоит предел для датчика 4095 ед? - УЗИ работает с дискретностью 1024 единицы...
|
В данном случае это некритично (выбросов нет), хотя и стоит поправить.
Цитата:
|
Какой интервал записи запрограммирован в самом датчике?
|
Там не программируется интервал опроса.
Программируется микропереключателями:
- предел измерений - стоит проверить !!!
- режим теста - стоит проверить, что выключен !!!
- питание батареи - пофиг
Программируется конфигуратором датчика:
- порт
- скорость
- тип топлива
- сетевой адрес
- скорость обмена
Документацию можно найти тут:
http://www.tssensor.ru/ru/documents/1.html