Сообщение от rukav Посмотреть сообщение
Возьмите карт-ридеры.. и подключайте их по RS485
максимальное кол-во одно временно подключаемых устройств скорее всего будет ограничено. предположим что хватит 8 устройств.
а) для РС485 потребуется 8 считывателей в таком случае. кроме того, те считыватели что на данный момент выпускаются слишком громоздкие, то есть требуется максимальная минимизация+к этому установка будет производится на улице в месте где грязь висит кусками с лошадиную голову - это физическая проблема;
б) радиометки(они же тачмемори) подходят для данной эксплуатации, они не очень большие по габаритам, то есть прикрепить можно во что угодно, но они не имеют возможности одновременного подключения 2-ух и более штук, требуется по очередное касание каждого, при подключении агрегата и отключении - это физическая проблема;
в) термодатчики далас 18б20 по габаритам еще меньше радиометок, еще больше + в их сторону, имеют возможность одновременного опроса 2-ух и более штук, но на уровне программирования требуют внесения ИД подключаемых устройств за не определенный период, то есть это устройство не имеет ни одного физического изъяна ограничевающего его применение в данной ситуации. на программном уровне БК можно внести изменения что б не требовалось внесение в его память ИД подключаемых приборов?