Сообщение от MartynenkoES Посмотреть сообщение
В тех же платиновых терморезистрах которые Кварта прикручивает к IQFreeze тоже нечего "подкручивать", как и в самом IQFreeze, но их можно успешно калибровать, а при желании - и поверять, ибо зарегистрирован тип средства измерения.
Есть большая разница между платиновыми терморезисторами и 1-wire датчиками.
Резисторы выдают только лишь сопротивление, которое в любом случае переводится с помощью калибровочной таблицы в температуру.
Таким образом, с помощью этой таблицы можно перенастроить сопоставление температуры и сопротивления конкретного экземпляра.
С 1-wire датчиками всё чутка сложнее - он выдает сразу температуру. Поэтому, его калибровочная таблица будет по сути поправочной таблицей. Так сказать, зависимость истинной температуры от выданной.
Проблема здесь в том, что ни терминалы АГ, ни ПО АГ, не использует для 1-wire датчиков поправочных/калибровочных таблиц и просто транслируют его показания. А иметь бумажку в данном случае - для показаний системы не поможет.