http://forum.tk-chel.ru/showthread.php?t=886
или
http://www.tk-chel.ru/tk_books/autograph-gsm_user_manual_7_web/index.html?pageNumber=36
Подключение аналоговых входов Контроллер АвтоГРАФ-GSM оснащен двумя аналоговыми входами (4, 8) для измерения значения параметров, величина которых
пропорциональна уровню напряжения на аналоговом входе.
Контроллер оснащен двумя аналоговыми входами с 10-разрядным АЦП:
· Первый аналоговый вход (4) имеет диапазон измеряемого напряжения от 0 до 10 вольт, который делится на 1024 ступени (от 0 до 1023).
· Второй аналоговый вход (8) имеет диапазон измеряемого напряжения от 0 до 24 вольт (но не более напряжения питания контроллера),
который делится на 1024 ступени (от 0 до 1023).
– Входное сопротивление аналоговых входов: 1 МОм.
– Для усреднения отсчетов используется метод «скользящего среднего» с программируемым окном усреднения.
– Частота среза входного НЧ-фильтра: 1600 Гц.
– Контроллер имеет возможность использования аналоговых входов в качестве дискретных с настраиваемым порогом переключения.
– Режим работы аналоговых входов задается в конфигураторе.
– В режиме работы аналогового входа в качестве дискретного, вход считается разомкнутым «0» при величине уровня напряжения
на входе менее 6 вольт – т.е. фактически используется режим работы по «+». При этом сохраняется функционал аналогового входа
(измерение и регистрация напряжения на входе с заданным интервалом опроса).
– Максимальная частота импульсного сигнала аналогового входа в режиме счетчика импульсов – 500 Гц. |
|
|
|
|
|
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
Последний раз редактировалось SK; 02.09.2011 в 16:59.
|