Сообщение от 6136
|
спасибо за информацию
значения частоты выборки в ТО не обнаружил,
из приведенного Вами фрагмента видно, что
1) есть запись при изменении сигнала более чем на ххх единиц АЦП - это за период опроса?
2) можно записывать сигналы по аналоговым входам с периодичностью ххх cекунд
и усреднение также доступно пользователю как период в секундах
Значит ли это, что ЗАПИСЫВАТЬ чаще, чем раз в секунду, не получится?
При этом частота среза НЧ-фильтра на входе АЦП 1600Гц
Можете ли Вы сообщить максимальную частоту выборки АЦП в явном виде? (естественно, доступную пользователю программно - понятно, что у самого контроллера со встроенным АЦП она может быть и 500кГц)
По сути интересует, с какой МАКСИМАЛЬНОЙ частотой сможет пользователь оцифровывать сигнал от датчика, естественно, с передачей в компьютер и отображением сигнала на графике (не важно, с записью в память или с прямой передачей в компьютер, если таковая есть)
------
если в существующих прошивках сигнал может оцифровываться с низкой частотой, прошу также сообщить, может ли покупатель использовать собственную прошивку с целью повышения частоты выборки и какую частоту выборки можно достичь?
|
Позвольте обобщить:
6136, подозреваю, что Вы хотите использовать АвтоГРАФ в какой-то специфической области, не предусматриваемой назначением контроллера.
1. Все параметры бортового контроллера находятся в пределах, сообразно функциональному назначению изделия.
2. Что у Вас за задача ? Насколько высокая частота выборки Вам нужна ?
3. Мы не ставили прецизионных сверхбыстродействующих АЦП - т.к. в этом нет необходимости, согласно назначению контроллера.
4. Исходя из Вашей фразы "не важно, с записью в память или с прямой передачей в компьютер" - Вам необходимо поискать несколько другие устройства для Ваших целей - например, те-же недорогие цифровые осциллографы, которые могут намного больше за сопоставимые деньги.