Сообщение от nother Посмотреть сообщение
Использую Вай-Фай логгеры. 92 серия.
Имеется необходимость переносить файлы по сетке, да так чтобы конечный пункт мог выкладывать данные в MSSQL.

Ошибку нашел только в редирект логе -
[17.01.2013 17:16:03] [INF] ИД:0004036 Прибор:0000000 Список обслуживаемых приборов загружен
[17.01.2013 17:16:03] [INF] ИД:0004036 Прибор:0000000 Начало отправки данных...
[17.01.2013 17:16:24] [ERR] ИД:0004036 Прибор:0000000 Ошибка 10060 при установке соединения с сервером 192.168.75.177:2225
[17.01.2013 17:16:45] [ERR] ИД:0004036 Прибор:0000000 Ошибка 10060 при установке соединения с сервером 192.168.75.177:2225
[17.01.2013 17:16:45] [INF] ИД:0004036 Прибор:0000000 Отправка завершена. Отправлено 0 байт
[17.01.2013 17:16:45] [INF] ИД:0004036 Прибор:0092890 Сохранено 1472 байт в файловый кэш

На конечном пукте все порты по умолчанию.

Подскажите где проблема зарылась?
Закрыт порт 2225 на 192.168.75.177. Настройте правило для брандмауэра

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Отставнов Александр Павлович, инженер, сисадмин и мн. др. (АвтоГРАФ-WiFi, АвтоГРАФ-Mobile-GSM, АвтоГРАФ-Сервер для Windows)
Alex вне форума   Ответить с цитированием