Показать сообщение отдельно
Старый 28.07.2015, 06:48    | »»» |  #16
Кирилл
ТехноКом
 
Аватар для Кирилл
 
Челябинск, ООО «ТехноКом»
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 761
Кирилл is on a distinguished road
По умолчанию Тензо-М

Подключение весоизмерительного преобразователя ТВ-003/05Н - Тензо-М

Устройство Универсальный конвертер RS-232/RS-485 <-> RS-485 имеет возможность считывания данных с весоизмерительного преобразователя ТВ-003/05Н (Тензо-М).
Ссылка на сайт производителя - http://www.tenso-m.ru/vesovye-termin...h-vesov/172/#1

Подключение

Весоизмерительный преобразователь ТВ-003/05Н - Тензо-М подключается к универсальному конверту RS-232/RS-485 <-> RS-485 по порту RS-232.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНВЕРТЕР - https://i.tk-chel.ru/products/UC/Doc...-CONVERTER.pdf

Описание интерфейсных разъемов - стр. 6

Настройка

Универсальный конвертер

В программе конфигураторе универсального конвертера RS-232/RS-485 <-> RS-485 - UCConf необходимо:
1 - Выбрать Протокол - Тензо-М;
2 - Напротив протокола указать - Сетевой адрес Преобразователя (первоначально задается в самом преобразователе);
3 - Далее настроить порты, установить скорость работы интерфейса RS-485 для Входящих данных и Выходящих данных;
Скорость работы интерфейса RS-485 в весоизмерительном преобразователе ТВ-003/05Н - Тензо-М, универсальном конвертере и БК АвтоГРАФ должна быть одинаковой!
4 - Задать Адрес RS485 - от 230 до 245;
5 - Записать настройки в универсальный конвертер.
Нажмите для просмотра содержимого...

Бортовой контроллер АвтоГРАФ

В программе конфигураторе GSMConf:
1 - Во вкладке RS-485, необходимо настроить Скорость работы интерфейса RS-485;
2 - Далее во вкладке Расширения RS485, в разделе настроек Датчики веса и пассажиропотока, задать Адреса датчиков веса. Адреса вводятся через запятую, значения для веса - от 230 до 245.
Адрес должен быть такой же как в универсальном конвертере (пункт № 4 из настройки универсального конвертера)!
3 - Если это необходимо задать Период принудительной записи данных с датчиков веса и пассажиропотока (сек) – интервал времени, с которым будут опрашиваться датчики. Диапазон значений 30…3600, 0 – не опрашивать датчики;
4 - Установить настройки в БК АвтоГРАФ.
Нажмите для просмотра содержимого...

Опрос и запись данных

Опрос ведется раз в секунду.
Запись данных происходит при изменении веса.

Диспетчерская программа АвтоГРАФ.NET

Данные можно просматривать в диспетчерской программе АвтоГРАФ.NET и на их основе создавать отчеты.
Чтобы просматривать данные в диспетчерской программе АвтоГРАФ.NET необходимо:
1 - Зайти в меню Настройка;
2 - Меню Устройства;
3 - Группа парметров Расчет - Параметры расчета;
4 - Во вкладке Список праметров, вручную создать параметр:

Вес / уровень по индексу - double MDL(int index)
Параметры - index - Индекс входа. Значение от 1 до 16
Вид значения - Актуально в текущей записи, между обновлениям меняется пропорционально времени
Значение обновляется - Следующими записями: RS-485 - измеритель
Группы - Уровень, RS-485


Для примера:

Сетевой адрес в весоизмерительном преобразователе ТВ-003/05Н - Тензо-М у вас установлен - 1.
В диспетчерской программе АвтоГРАФ.NET задаем параметр - MDL(1).

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Лебедев Кирилл Евгеньевич, Продукт-менеджер, Технический консультант, Учебные курсы по системе АвтоГРАФ
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием