А как Вы его подключили ???

Дело в том, что расходомер ПОРТ-3:
1. Согласован по протоколам
2. Сам без запросов с нашей стороны выдает целую кучу информации: начало и конец заправки (которые он сам определяет), объем заправки в литрах, идентификатор заправляющегося и т.п. Т.е. наша задача по сути записать готовые обработанные данные.
Поэтому, тип настройки в ПО "расходомер с RS-485" по сути означает еще и "работающий в протоколе ПОРТ-3"

А то, что подключили Вы, конечно можно попробовать считать по MODBUS (если есть описания соответствующих регистров), потом умножив на соответствующие коэффициенты вывести в отчет, но это никакого отношения к "расходомеру с RS-485" не имеет.