Сообщение от Лаочкин
|
Цитата:
Сообщение от SK
Что касается остальных п.п. - для соответствия им достаточно имеющихся ГОСТ-ов, на которые мы сертифицировали наши устройства.
Подскажите, где найти технические хар-ки "Автограф" по пп.2,3,4 (защита по питанию)
|
По номерам ГОСТов из сертификатов. Там достаточно много перекрестных ГОСТов: соответствие одному тянет соответствие другим ГОСТам, связанным с проверяемым.
Сообщение от Лаочкин
|
Как реализована диагностика заряда аккум. батареи пп.10
|
Посмотрите в конфигураторе: там есть функция оповещения о разряде резервной АКБ (еще с давних времен). А вообще: в Приказе никакой конкретики по этому пункту нет...
Сообщение от Лаочкин
|
Обтекаемо (вот ведь... ), "Автограф" подразумевается крепить только горизонтально?
Формулировка не подразумевает использование дополнительных средств защиты (гермобоксов)
|
Не подразумевает. Иначе и степень защиты IP была бы совсем другой, не IP51, а 53/54...
IP51 он не зря написан. А что Вас так смущает ? Это требование досточно формальное и спорное (хотя и дает иногда конкурентные преимущества). Где в машине над установленным терминалом вертикально капает вода ?