Сообщение от ART Посмотреть сообщение
При превышении установленного порога заправка не считается, поэтому по опыту советую выставить порог от 150 до 300 , в следующих версиях уберем эту настройку совсем
спасибо.

Добавлено через 57 минут
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Сообщение от Темрюк Посмотреть сообщение
и еще подскажите как реализовать? нужно чтоб по команде Кардридера запускался насос (каким оборудованием этого добиться)
По телефону я всё подробно рассказал, затем выслал инструкцию, читайте пожалуйста внимательней. В вашем случае стр 12 и 21.
а я и не спорю, что объяснил. хотелось бы точную маркировку для решения

Добавлено через 4 минуты
продавец консультант предложил контактор с катушкой управления 12v либо 24v чтото типа
(Характеристики

Дополнительные контакты: 0

Количество силовых полюсов: 3p

Допустимая мощность 3-х фаз двигателя 380 V AC-3: 18,5 кВт

Напряжение катушки управления: 12-20 V DC

Номинальное напряжение: U= 690 V

Номинальный ток: 38 ампер)