Сообщение от MartynenkoES Посмотреть сообщение
Сообщение от Eugene ASDU Посмотреть сообщение
Сообщение от plex Посмотреть сообщение
Сообщение от Eugene ASDU Посмотреть сообщение
от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные
А вы датчик перевели в редим модбас?
да, конечно
Возможно именно поэтому и не работает.
Год назад была актуальна проблема, подтвержденная техподдержкой:
Для работы датчика в режиме modbus было необходимо оставить в настройках датчика режим работы - LLS (датчик при этом успешно работал в обоих протоколах).
С тех пор необходимости использовать датчики в режиме опроса по протоколу Modbus RTU у нас не было, так что насколько она актуальна не подскажу. К тому же возможно у вас не самая последняя версия конфигуратора/прошивка.

Да, действительно, перевел на LLS и программа Modbus Poll начал считывать данные,
Осталось поиграться с контроллером, ибо не получается пока что,
Но то, что через одну программу удалось прочесть данные, за это Вам огромное спасибо!