Сообщение от Илья Красноярск Посмотреть сообщение
Вы ответьте конкретно на вопрос: Кроме периода записи по аналог. входу можно заставить прибор писать событие по этому входу в зависимости от напряжения или еще чего?
Не хотите по хорошему... ну да хозяин - барин.
Сделайте так:

Дискретный вход 6 будет срабатывать по Вашим условиям. Аналоговые данные писаться не будут.
Сообщение от Илья Красноярск Посмотреть сообщение
И про моточасы все же может поясните?
Время работы двигателя надо понимать прямо, а моточас зависит от нагрузки на двигатель, по честному моточасы может считать только ЭБУ. Это уже совсем другая история.