Сообщение от Сергей Самсонов Посмотреть сообщение
Коллеги, я понимаю, если клиент тупой, напишите ему два раза. Но смысл не поменялся.... Мы при подключении датчика получаем 164, согласно выше сказанному -60, получаем 104, далее надо умножить на некий коэффициент... , а его то где взять???
Ошибка в объяснении...

Блок АвтоГРАФ считает фронты, а не импульсы. У импульса два фронта, поэтому в Вашем случае надо 164/2-60= 22 градуса.
P.S.: А коэффициент, как видно из постов выше = 1. Можно, конечно, на него умножить, но никаких значительных изменений в результате не будет.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Черепанов Иван Олегович, Product Manager АвтоГРАФ.WEB, АвтоГРАФ.MOBILE, Ведущий специалист информационно-аналитического отдела, Учебные курсы по системе АвтоГРАФ

Последний раз редактировалось SK; 07.09.2012 в 16:45.
Ivan вне форума   Ответить с цитированием