19.08.2015, 07:39
|
| »»» |
#11
|
Начинающий
Москва
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 6
|
Сообщение от SK
|
Юрий7621, у Вас какая версия ПО ?
|
Автограф версии 3.5.0
|
|
|
|
19.08.2015, 07:42
|
| »»» |
#12
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,025
|
Юрий7621, это легко реализовать в АвтоГРАФе NET тоесть пятой версии
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
09.08.2017, 05:00
|
| »»» |
#13
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Здравствуйте! Коллеги, пожалуйста, поделитесь опытом - термопреобразователь сопротивления можно подключить к аналоговому входу? От -30 до +30 термопреобразователь меняет сопротивление от 70 до 130 Ом. Спасибо!
|
|
|
|
09.08.2017, 05:26
|
| »»» |
#14
|
ТехноКом
Челябинск, ООО НПО "ТехноКом"
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 2,145
|
Николай_НСК, как индикатор температуры. И источник напряжения придется "городить" внешний.
Проще воспользоваться DS18B20. IMHO.
ООО НПО «ТехноКом», г. Челябинск
Попов Дмитрий Александрович, старший инженер по ремонту оборудования
|
|
|
|
09.08.2017, 05:49
|
| »»» |
#15
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Спасибо за информацию! Есть установка использовать средства измерения утверждённого типа, поэтому 18B20 не подходят. Я согласен, что проще.
Появилась мысль, что можно на основе термосопротивления сделать потенциометр и снимать уже напряжение с датчика.
|
|
|
|
09.08.2017, 06:05
|
| »»» |
#16
|
ТехноКом
Челябинск, ООО НПО "ТехноКом"
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 2,145
|
Сообщение от Николай_НСК
|
Спасибо за информацию! Есть установка использовать средства измерения утверждённого типа, поэтому 18B20 не подходят. Я согласен, что проще.
Появилась мысль, что можно на основе термосопротивления сделать потенциометр и снимать уже напряжение с датчика.
|
Ваш вариант никогда не станет средством измерения!
Датчик у Вас PT100 (судя по исходным данным). Отсюда:
1. Простым способом Вы не обеспечите динамику.
2. Стоимость комплектующих для обеспечения точности Вас неприятно удивит.
ООО НПО «ТехноКом», г. Челябинск
Попов Дмитрий Александрович, старший инженер по ремонту оборудования
|
|
|
|
09.08.2017, 06:46
|
| »»» |
#17
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Спасибо, коллега! Я был бы рад, если бы темп. датчики АГ были СИ ) Кручусь, как могу.
|
|
|
|
09.08.2017, 06:49
|
| »»» |
#18
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,025
|
Сообщение от Николай_НСК
|
АГ были СИ
|
так 18B20 СИ
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
09.08.2017, 06:50
|
| »»» |
#19
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Верно, изготовленные в период действия свидетельства об утверждении типа измерения.
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT.
|
|