Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите с решением задачи.
Исходные данные:
1) Автограф серии 143хххх, прошивка 12.74
2) Уровнемер ПМП-201Е (НПП Сенсор) + преобразователь сигналов LIN-RS485 с поддержкой Modbus RTU.
3) Диспетчерское ПО версии 4.0.6
Требуется подключить всё это через Modbus RTU, получить сигналы уровня емкости, температуры и др. (всего порядка 60 параметров) и отравить на сервер.
Может был у кого-нибудь опыт подобной операции с Автографом?
Есть несколько интересующих вопросов по данной теме:
1. Автограф в режим Master переходит автоматически или его нужно настраивать?
2. При настройке параметров сигналов Modbus в GSMconf обязательно ли выбирать сигналы по типу (температура, уровень), или можно все необходимые сигналы настроить через вкладку "RS485 Modbus Произвольные параметры"?
3. Поддерживает ли ПО версии 4.0.6 обработку сигналов Modbus или необходимо настраивать показания уровня жидкости как LLS?
4. Уровнемер работает по собственному протоколу СЕНС. За сбор сигналов и их преобразование отвечает внешний преобразователь LIN-RS485. Работает ли автограф с внешними преобразователями Modbus и какие есть тонкости их сопряжения?
Уровнемера в наличии пока нет. Поэтому попробовал подключить Автограф к преобразователю частоты (ПЧ) ABB ACS310 с встроенным протоколом Modbus RTU, но шина RS485 у него своя (Fieldbus). Параметры адресации, скорости, четности и стоповые биты настроил одинаково в соответствии с настройками ПЧ. Попытался вытащить из ПЧ через регистры состояние привода и температуру привода. Попытка оказалась неуспешной. Возникает вопрос: Автограф имеет возможность работать с подобными устройствами?
Заранее благодарен за все ответы.
|
|
|
|
19.06.2020, 01:28
|
| »»» |
#2
|
Дилер
Томская область, г.Томск, ООО "Автограф"
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 890
|
Сообщение от KDV
|
3) Диспетчерское ПО версии 4.0.6
|
Зачем? Официально не поддерживается.
ООО "Автограф", Томская область, г. Томск, Россия
Ситников Олег Владимирович, заместитель директора по техническим вопросам
|
|
|
|
19.06.2020, 04:46
|
| »»» |
#3
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
Даже не пытайтесь в 4.0.6 что-то вытащить из MODBUS
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
19.06.2020, 05:22
|
| »»» |
#4
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
Сообщение от KDV
|
1. Автограф в режим Master переходит автоматически или его нужно настраивать?
|
сразу мастер
Сообщение от KDV
|
2. При настройке параметров сигналов Modbus в GSMconf обязательно ли выбирать сигналы по типу (температура, уровень), или можно все необходимые сигналы настроить через вкладку "RS485 Modbus Произвольные параметры"?
|
температура и уровень имеют кучу ограничений, лучше в произвольные
Сообщение от KDV
|
Поддерживает ли ПО версии 4.0.6 обработку сигналов Modbus или необходимо настраивать показания уровня жидкости как LLS
|
только уровни, но там есть ограничения,они не должные пересекаться с записями с ДУТ, максимум 2 байта сможете считать, а посему переходите на 7 версию
Сообщение от KDV
|
Уровнемер работает по собственному протоколу СЕНС. За сбор сигналов и их преобразование отвечает внешний преобразователь LIN-RS485. Работает ли автограф с внешними преобразователями Modbus и какие есть тонкости их сопряжения?
|
АвтоГРАФ работает с MODBUS RTU а все остальные вопросы к производителю ответного оборудования
Сообщение от KDV
|
Автограф имеет возможность работать с подобными устройствами?
|
АвтоГРАФ имеет возможность рабоать с MODBUS RTU настроить и считать, если не получилось - смотрите либо настройки ответной части или сниферить шину
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
19.06.2020, 10:25
|
| »»» |
#5
|
Начинающий
Воронеж, Центр-Автоматик
Регистрация: 15.06.2020
Сообщений: 3
|
Сообщение от plex
|
только уровни, но там есть ограничения,они не должные пересекаться с записями с ДУТ, максимум 2 байта сможете считать, а посему переходите на 7 версию
|
Т.е. подключить и настроить уровень (2 байта) через Modbus, а в диспетчерском ПО задать объект как LLS? Или в настройках GSMConf необходимо выбирать один из свободных датчиков LLS, устанавливая соответствующий адрес?
|
|
|
|
22.06.2020, 05:34
|
| »»» |
#6
|
Начинающий
Агрокультура Воронеж
Регистрация: 11.09.2017
Сообщений: 4
|
У нас на АЗС установлены такие датчики. Без доп. оборудования не получилось получать с них показания. Сейчас идут данные с датчиков, пользуемся Автограф 5. Если интересно, могу в личку номер человека скинуть
|
|
|
|
22.06.2020, 06:48
|
| »»» |
#7
|
Начинающий
Воронеж, Центр-Автоматик
Регистрация: 15.06.2020
Сообщений: 3
|
Сообщение от Ilya_Kruglikov
|
У нас на АЗС установлены такие датчики. Без доп. оборудования не получилось получать с них показания. Сейчас идут данные с датчиков, пользуемся Автограф 5. Если интересно, могу в личку номер человека скинуть
|
Был очень признателен
|
|
|
|
22.06.2020, 07:20
|
| »»» |
#8
|
Начинающий
Агрокультура Воронеж
Регистрация: 11.09.2017
Сообщений: 4
|
Сообщение от KDV
|
Сообщение от Ilya_Kruglikov
|
У нас на АЗС установлены такие датчики. Без доп. оборудования не получилось получать с них показания. Сейчас идут данные с датчиков, пользуемся Автограф 5. Если интересно, могу в личку номер человека скинуть
|
Был очень признателен
|