08.12.2019, 07:21
|
| »»» |
#91
|
Пользователь
Тюмень
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 118
|
Сообщение от Phantom
|
Надо лишь настроить запись аналоговых данных с периодом 60 секунд.
|
Или Вы имели ввиду переключение по порогу напряжения все же?
"на столе" эксперименты ставлю сейчас. Только так (по порогу) получается отследить. больше никаких аналоговых данных не видно. ![:grabli:](images/smilies/0458.gif)
То что БТ сам знает когда на нем есть питание моей задачи никак не решает
__________________
Мостострой-12 Шуськин Дмитрий Нач. сл. навигации
|
|
|
|
08.12.2019, 07:45
|
| »»» |
#92
|
ТехноКом
Челябинск, ООО НПО "ТехноКом"
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 2,141
|
Sdim
куда подключен датчик масла?
Если прибор подключен после выключателя массы, то питания быть не должно по определению. Ну или надо утечку искать.
Аналоговые входы подключать не надо. Питание в прибор подается и процессор измеряет напряжение на входе и на резервном входе (если он есть и подключен). Данные эти записываются и передаются в записи с аналоговыми данными. Дальше всё настраивается в ПО.
ООО НПО «ТехноКом», г. Челябинск
Попов Дмитрий Александрович, старший инженер по ремонту оборудования
|
|
|
|
08.12.2019, 08:20
|
| »»» |
#93
|
Пользователь
Тюмень
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 118
|
Сообщение от Phantom
|
куда подключен датчик масла?
|
на 1й вход (желтый), но сам датчик нерабочий, не размыкается.
Цитата:
|
Аналоговые входы подключать не надо. Питание в прибор подается и процессор измеряет напряжение на входе и на резервном входе (если он есть и подключен). Данные эти записываются и передаются в записи с аналоговыми данными. Дальше всё настраивается в ПО.
|
Вот тут можно подробнее. Запись аналоговых данных включил. В ПО уже все пересмотрел, нигде ничего похожего не нахожу. ![:sos:](images/smilies/bc.gif)
Не отправляйте пожалуйста сильно далеко изучать руководства и т.д. ![:letat:](images/smilies/0116.gif)
Параллельных задач еще куча и времени перечитывать почти нет, хоть и прочитано почти все, и перечитано не раз...
П.с.: ПО версии 4.0.6., на 5ку пока не вариант переходить - связь не позволяет
__________________
Мостострой-12 Шуськин Дмитрий Нач. сл. навигации
|
|
|
|
08.12.2019, 08:28
|
| »»» |
#94
|
ТехноКом
Челябинск, ООО НПО "ТехноКом"
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 2,141
|
Sdim
Датчик менять.
Пятёрку придётся изучать ибо 4-ая версия и морально, и технически устарела (вообще не поддерживается).
Для упрощения процесса лишь могу порекомендовать пройти учебный курс у нас в ТК (три дня занимает). Это не реклама. Многим действительно переход упрощает.
ООО НПО «ТехноКом», г. Челябинск
Попов Дмитрий Александрович, старший инженер по ремонту оборудования
|
|
|
|
08.12.2019, 08:46
|
| »»» |
#95
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,959
|
Sdim, в чем проблема вкрутить датчик за 150 рублей?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
08.12.2019, 08:48
|
| »»» |
#96
|
Пользователь
Тюмень
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 118
|
переход на 5ку планирую, уже даже все скачано и ждет... но режим командировки не позволяет осуществить переход.
Работаем пока на том что есть...
Я правильно понял, что на 4ке отображение аналоговых данных для моей задачи не осуществимо?
__________________
Мостострой-12 Шуськин Дмитрий Нач. сл. навигации
|
|
|
|
08.12.2019, 08:51
|
| »»» |
#97
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,959
|
В 4 аналоговые данные только для уровней топлива.. Пока вы скаяиваете 5ку уже вышла 7ка
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
08.12.2019, 08:56
|
| »»» |
#98
|
Пользователь
Тюмень
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 118
|
Сообщение от plex
|
Sdim, в чем проблема вкрутить датчик за 150 рублей?
|
проблема в снабжении. участок далеко от населенки, сообщение с большой землей весьма не частое, бюджетирование долгое и редко запросы отрабатывает, в основном самое необходимое берут, иногда без топлива неделями сидят. На мониторинг почти забили, пытаюсь обосновать руководству необходимость оного... Благо хоть водилы за эти годы приучены к порядку, но с другой стороны мне тяжелее - редко воруют, еще реже ловлю
__________________
Мостострой-12 Шуськин Дмитрий Нач. сл. навигации
|
|
|
|
09.12.2019, 09:41
|
| »»» |
#99
|
Дилер
Новокузнецк, Кемеровская облать, ООО "АвтоГРАФ-Новокузнецк"
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 370
|
ИП Гарвард О.В., РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк
Шимошенко Андрей Александрович, инженер
|
|
|
|
10.12.2019, 06:32
|
| »»» |
#100
|
Пользователь
Тюмень
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 118
|
Решил вроде задачу свою: кинул 6й (коричневый) с порогом переключения на максимуме 23,5В, прямо на 8й (красно-белый), ну эт просто чтоб проводов лишних не наращивать)))
Теперь работает как от датчика масла ![:thumbup:](images/smilies/ay.gif) секунды через 3 после запуска двигателя включается))))
Добавлено через 51 секунду
порядка 10 вольт проскакивает через выключатель массы
__________________
Мостострой-12 Шуськин Дмитрий Нач. сл. навигации
|
|
|
|