27.05.2013, 05:54
|
| »»» |
#101
|
Начинающий
Иркутск, Иркутская область, Охранное агентство ГАРАНТ
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 5
|
То есть на данном уровне мы ничего сделать не сможем???
|
|
|
|
27.05.2013, 06:00
|
| »»» |
#102
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,983
|
Сообщение от ГАРАНТ
|
То есть на данном уровне мы ничего сделать не сможем???
|
ПО и отчеты работают правильно, что подтверждается тысячами пользователей системы, работающих с ДРТ.
На данном уровне мы можем найти, что именно Вы сделали неправильно, исправить ошибку и получить правильные данные и в самом ПО и в отчетах.
Покажите, какое количество импульсов на литр у ДРТ и что Вы поставили в настройки ?
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
27.05.2013, 06:39
|
| »»» |
#103
|
Начинающий
Иркутск, Иркутская область, Охранное агентство ГАРАНТ
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 5
|
В паспорте прибора ТРД-500 пишут что 1 импульс=0,005 литра, т.е. для счетчика это будет равно 200.000 импульсам...
Если мы возьмем количество импульсов за весь день с датчика и умножим на 0,005 то получим реальный расход топлива. Программа же делит реальный расход по датчику почти на 2 раза и выдает нам это значение в основную строку и отчет....
|
|
|
|
27.05.2013, 06:44
|
| »»» |
#104
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
ГАРАНТ, Прибор считает не импульсы а фронты, поэтому на 1 импульс ДРТ прибор запишет и передаст в программу 2, вроде так.
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
Последний раз редактировалось plex; 27.05.2013 в 06:50.
|
|
|
|
27.05.2013, 07:01
|
| »»» |
#105
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,983
|
Вкладки индивидуальных настроек должны выглядеть примерно так:
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
27.05.2013, 07:03
|
| »»» |
#106
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,983
|
ГАРАНТ, а Вы, подозреваю, на вкладке счетчиков кол-во импульсов на два поделили ?
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
27.05.2013, 07:44
|
| »»» |
#107
|
Начинающий
Иркутск, Иркутская область, Охранное агентство ГАРАНТ
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 5
|
Но ведь в программу мы должны забить количество импульсов для счетчика 1 и 2 от этого на прямую зависит расход....
как же их тогда узнать???
Добавлено через 31 минуту
Честно говоря мы эту вкладку вообще не настраивали, как же это сделать?
|
|
|
|
27.05.2013, 07:52
|
| »»» |
#108
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,983
|
ГАРАНТ, я уже ничего не понимаю: внесите 200 импульсов для соответствующего счетчика на вкладку "Двигатели" и проследите, чтоб на вкладке "Счетчики" не было никаких делителей для данного счетчика. Если вкладка "Счетчики" не задействована, у Вас, возможно, наследуются настройки счетчика из глобальных настроек: меню Настройка - Параметры - Датчики - Показания счетчиков.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
27.05.2013, 07:54
|
| »»» |
#109
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,983
|
Сообщение от ГАРАНТ
|
Честно говоря мы эту вкладку вообще не настраивали, как же это сделать?
|
В точности как на рисунке.
P.S.: Или дайте доступ через дистанционный модуль техподдержки - мы посмотрим.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
27.05.2013, 08:09
|
| »»» |
#110
|
Дилер
г.Белгород, Россия
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 151
|
Сообщение от ГАРАНТ
|
В паспорте прибора ТРД-500 пишут что 1 импульс=0,005 литра, т.е. для счетчика это будет равно 200.000 импульсам...
Если мы возьмем количество импульсов за весь день с датчика и умножим на 0,005 то получим реальный расход топлива. Программа же делит реальный расход по датчику почти на 2 раза и выдает нам это значение в основную строку и отчет....
|
А вы вычитаете импульсы с обратки.
ООО "ТрансНавигатор", г.Белгород, Россия
Малицкий Александр Владимирович, специалист по установке
|
|
|
|