programmer,идея в том, чтобы создать параметр, который проверял валидность всех датчиков по которым заведены LLS, то есть
если есть в реестре свойств LLS1 и LLS2 то проверять (или брать в расчет) VLLS1 и VLLS2 точнее там должно быть VLLS1 || VLLS2
если есть в реестре свойств только LLS1 то проверять (или брать в расчет) VLLS1
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
26.10.2016, 05:43
|
| »»» |
#1122
|
Пользователь
Хабаровский аэропорт
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 135
|
Сообщение от SK
|
4-я версия более не поддерживается и не расширяется.
|
И когда нормально заработает поддержка NTLM-аутентификации прокси-сервера в АГ5?
|
|
|
|
26.10.2016, 05:59
|
| »»» |
#1123
|
ТехноКом
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 2,865
|
plex, kalan, скомбинируйте то, что я привёл выше и всё.
drTr0jan, готово в новом модуле, но Вы вряд ли согласитесь стать тестировщиком.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Макаров Константин Евгеньевич - Главный Программист ООО «ТехноКом» (диспетчерское ПО «АвтоГРАФ»)
|
|
|
|
26.10.2016, 06:15
|
| »»» |
#1124
|
Пользователь
Ульяновск
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 131
|
Сообщение от plex
|
programmer,идея в том, чтобы создать параметр, который проверял валидность всех датчиков по которым заведены LLS, то есть
если есть в реестре свойств LLS1 и LLS2 то проверять (или брать в расчет) VLLS1 и VLLS2 точнее там должно быть VLLS1 || VLLS2
если есть в реестре свойств только LLS1 то проверять (или брать в расчет) VLLS1
|
Верно plex.
Создал параметры контроля для LLS1-4. Проверяю их валидность.
Реально подключено к устройству всего два. LLS1 исправен, LLS2 неисправен, LLS3,4 нет даже тарировочной таблицы. Вопрос, как "не отображать" датчики которых нет? :/
Нажмите для просмотра содержимого...
|
|
|
|
26.10.2016, 06:27
|
| »»» |
#1125
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,032
|
programmer,не получилось
PrmInt("LLS1Index") у меня всегда 0 выдает независимо от наличия свойства LLS1
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
26.10.2016, 06:44
|
| »»» |
#1126
|
Дилер
ООО "Системы Контроля и Анализа Транспорта", г. Нижний Новгород
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 5,673
|
тебе нужно в свойствах не о LLS1 , а LLS1Index завести и ему инт назначить
ООО "Системы Контроля и Анализа Транспорта" г. Нижний Новгород
Бородин Николай Олегович, ген. Директор
|
|
|
|
26.10.2016, 07:41
|
| »»» |
#1127
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,032
|
Сообщение от NickolaDed
|
тебе нужно в свойствах не о LLS1 , а LLS1Index завести и ему инт назначить
|
Мне надо проверку наличия свойства LLS1 (которое является тарировачной таблицей)
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
26.10.2016, 08:04
|
| »»» |
#1128
|
ТехноКом
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 2,865
|
plex, сделайте сразу 2 в одном, т. е. всё в одном числовом свойстве LLS1Index: и наличие датчика, и его индекс. А свойство с тар. таблицами пусть будет отдельно.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Макаров Константин Евгеньевич - Главный Программист ООО «ТехноКом» (диспетчерское ПО «АвтоГРАФ»)
|
|
|
|
26.10.2016, 08:11
|
| »»» |
#1129
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,032
|
Сообщение от programmer
|
plex, сделайте сразу 2 в одном, т. е. всё в одном числовом свойстве LLS1Index: и наличие датчика, и его индекс. А свойство с тар. таблицами пусть будет отдельно.
|
так вот не хочется заводить дополнительных свойств, лучше проверять те которые уже и так есть.
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
26.10.2016, 08:21
|
| »»» |
#1130
|
Пользователь
Ульяновск
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 131
|
Сообщение от programmer
|
сделайте сразу 2 в одном, т. е. всё в одном числовом свойстве LLS1Index:
|
Для этого каждому устройству потребуется добавить параметр? А то и три? А при демонтаже и удалении тарировочной таблицы удалять введеные параметры?
С таким же успехом - Сделайте функцию проверки существования параметра ЛЮБОГО типа с указанным именем PrmExist (name string, type string,...). Возвращает true/false.
|
|
|
|