09.10.2017, 09:30
|
| »»» |
#11
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Коллеги, добрый день!
Интересует возможность подключения к контроллерам SL/GSM с устройства - преобразователя аналоговых сигналов (с термометров сопротивления) применяется в качестве ведомого устройства (Slave) в промышленных сетях с протоколом Modbus. Прибор - Modbus – сервер, работающий в режиме RTU, подключаемый к сети АСУ с физическим интерфейсом RS – 485. Ссылка на руководство по эксплуатации https://tinyurl.com/ybylml4v
В описании контроллера сказано, что "К шине RS-485 контроллера «АвтоГРАФ-GSM/SL» одновременно могут быть подключены всевозможные датчики, работа с
которыми предусмотрена программным обеспечением процессора контроллера
(прошивкой)." И это наводит на мысль, что работать "из коробки" такая связка не будет.
Заранее благодарен!
|
|
|
|
09.10.2017, 09:33
|
| »»» |
#12
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Николай_НСК, не путайте MODBUS и RS 485
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
09.10.2017, 18:06
|
| »»» |
#13
|
Дилер
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 399
|
Николай_НСК, связка будет работать. Сетевые настройки прибора только советую привести к стандартным для АГ (скорость 19200 без контроля четности и сетевой адрес, например, 1), чтобы позже не запутаться.
ООО "Аргонавт", Курган
Масленников Герман Владиславович, директор
|
|
|
|
17.10.2017, 04:16
|
| »»» |
#14
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Коллеги, благодарю!
|
|
|
|
08.11.2017, 07:22
|
| »»» |
#15
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Не могу получить на контроллере значения с регистров Input устройства Modbus-slave. Без разницы какая указана команда чтения (3,4,0, пустое значение) контроллер получает значение регистра Holding с тем же адресом. Может быть кто-то сталкивался? Контроллер рабочий, настройки остальные верные, все регистры Holding читаются, Modbus-slave при подключении к ПК все значения передаёт.
|
|
|
|
08.11.2017, 07:30
|
| »»» |
#16
|
Дилер
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 399
|
Прошивка АГ и конфигуратор последние? Какие версии?
ООО "Аргонавт", Курган
Масленников Герман Владиславович, директор
|
|
|
|
08.11.2017, 07:36
|
| »»» |
#17
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Конфигуратор 3.3.10-r0, прошивка AGEX-12.20
|
|
|
|
08.11.2017, 07:48
|
| »»» |
#18
|
Дилер
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 399
|
Обновляйте и то и другое.
ООО "Аргонавт", Курган
Масленников Герман Владиславович, директор
|
|
|
|
08.11.2017, 08:44
|
| »»» |
#19
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Обновил прошивку до 12.41. Результат тот же.
|
|
|
|
08.11.2017, 09:32
|
| »»» |
#20
|
Дилер
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 399
|
Команда чтения, отличная от 3, отображается в конфигураторе при переподключении АГ и перезапуске конфигуратора?
ООО "Аргонавт", Курган