Ответ
 
Опции темы
Старый 16.09.2011, 07:43    | »»» |  #11
storm
Опытный пользователь
 
Аватар для storm
 
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 2,121
storm is on a distinguished road
Отправить сообщение для storm с помощью Skype™
По умолчанию

Дмитрий 22,
в настройке событий включите о каких событиях и для каких ТС будут выдаваться оповещения

г. Челябинск
Ахмедьянов Алексей Адлерович
storm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 12:46    | »»» |  #12
LDM
Пользователь
 
Аватар для LDM
 
Қарағанды, Қазақстан
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 136
LDM is on a distinguished road
По умолчанию

Не происходит оповещения о изменении состояния датчиков.
В закладке "датчики" сосояние датчиков отражается.
Оповещение об осутствии сигнала и отсутсвии данных по местоположению работают. Подскажите в чем ошибка.
Изображения:
Тип файла: jpg 1.jpg (19.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (11.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (13.9 Кб, 23 просмотров)
LDM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 14:23    | »»» |  #13
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,957
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от LDM Посмотреть сообщение
Не происходит оповещения о изменении состояния датчиков.
В закладке "датчики" сосояние датчиков отражается.
Оповещение об осутствии сигнала и отсутсвии данных по местоположению работают. Подскажите в чем ошибка.
Подозреваю, что несколько неверно понимается работа модуля оповещения. Модуль оповещения предназначен для оповещения о событиях, происходящих на текущий момент (точнее на момент приема данных), т.е. модуль не просматривает весь поток данных, иначе, при приеме данных за полгода в чистую копию ПО - у Вас выпадало бы 21793 оповещения и ценность такой работы была бы = 0.
Чтобы посмотреть: что происходило в ретроспективе - существуют отчеты, которые и покажут Вам все события за любой период. А модуль оповещения необходим для оперативного контроля ситуации.

Кроме того, если бы модуль учитывал всю ретроспективу от самых первых данных, поступивших от ТС, то:
1. При приеме данных за большой период - было бы множество устаревших оповещений + долго бы велась обработка (в зависимости от обрабатываемого интервала).
2. При изменении параметров оповещений - потребовалось бы пересмотреть все ретроспективные оповещения по новым критериям - снова множество устаревших оповещений + время обработки + журнал оповещений уже не соответствовал бы параметрам - стало быть его пришлось бы очищать и заполнять заново с новыми критериями.

Таким образом, резюмируя: есть точки опроса состояния ТС - это точки приема данных от ТС - именно они и проверяются на предмет изменения состояния тех или иных контролируемых параметров и делается это оперативно (быстро), что и является функцией такого модуля.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 13:42    | »»» |  #14
LDM
Пользователь
 
Аватар для LDM
 
Қарағанды, Қазақстан
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 136
LDM is on a distinguished road
По умолчанию

Мы понимаем, что модуль оповещения необходим для оперативного отображения текущих событий.
На момент срабатывания датчика модуль оповещения был включен. Через 2 минуты после срабатывания датчика, в клиентской программе в закладке Д1 сработка датчика отобразилась, а в программе Автогаф-события - нет. В чем может быть причина ?
LDM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 15:17    | »»» |  #15
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,957
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

Давайте так:
Допустим, на момент приема данных датчик 1 был выключен.
Если при следующем приеме данных в последней записи датчик 1 окажется включенным - сработает модуль оперативного оповещения.
Если между периодами приема данных датчик 1 был включен и снова выключен (один или несколько раз) и в последней записи принятого блока данных (!) он пришел выключенным - модуль оповещения - не сработает.

Представьте работу модуля оперативного (!) оповещения, для наглядности, как человека, заглядывающего в комнату через определенные промежутки времени (интервал приема данных) и фиксирующего работу лампочки.
Что он увидел на момент заглядывания - то и увидел. Он не видит и не фиксирует включения лампочки между заглядываниями, если на момент заглядывания ее снова успевают выключить.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 10:32    | »»» |  #16
LDM
Пользователь
 
Аватар для LDM
 
Қарағанды, Қазақстан
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 136
LDM is on a distinguished road
По умолчанию

Значит, если период отсылки данных у нас 90 сек, то для того, чтобы отработал модуль Автограф -события, датчик должен изменить свое состояние в период более 90 сек., а если период отсылки 1 час, то более часа.
Я правильно понял?
LDM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 10:40    | »»» |  #17
plex
Дилер
 
Аватар для plex
 
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,032
plex is on a distinguished road
Отправить сообщение для plex с помощью ICQ Отправить сообщение для plex с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от LDM Посмотреть сообщение
Значит, если период отсылки данных у нас 90 сек, то для того, чтобы отработал модуль Автограф -события, датчик должен изменить свое состояние в период более 90 сек., а если период отсылки 1 час, то более часа.
Я правильно понял?
Не совсем так. Есть еще период получения данных с сервера. и он накладывается на период отправки, в разных сочетаниях. и нотифитер смотрит именно последние данные полученные с сервера.
Не совсем удобно т.к. , например тревожную кнопку приходится использовать с фиксацией от охранной сигнализации.

ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
plex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 10:58    | »»» |  #18
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,957
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от LDM Посмотреть сообщение
Значит, если период отсылки данных у нас 90 сек, то для того, чтобы отработал модуль Автограф -события, датчик должен изменить свое состояние в период более 90 сек., а если период отсылки 1 час, то более часа.
Я правильно понял?
Господа. Ну зачем описывать заведомо глупую ситуацию ?
Если бы охранная сигнализация получала сработки раз в три дня - на кой ляд бы она была нужна ? Чтобы группа оперативного реагирования выехала по позавчерашней сработке ?

Если для Вас изменение состояния некоего датчика критично в плане оповещения - поставьте галочку внеочередной отправки данных на сервер по изменению состояния этого датчика - эта функция есть даже в самых первых приборах.
Если диспетчерское ПО опрашивает сервер достаточно часто - раз в минуту, раз в 30 секунд и т.п. (нетрудно выставить нужный интервал опроса сервера) - то такое событие Вы не пропустите и будете своевременно оповещены.

А все неоперативные сработки есть во вкладках и отчетах.
Если пришел оператор на место и хочет посмотреть - чего было за ночь - снимает сводный отчет по автопарку по нужным датчикам и смотрит. Модуль отчетов можно настроить как Вам пожелается.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 10:58    | »»» |  #19
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,957
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от plex Посмотреть сообщение
Сообщение от LDM Посмотреть сообщение
Значит, если период отсылки данных у нас 90 сек, то для того, чтобы отработал модуль Автограф -события, датчик должен изменить свое состояние в период более 90 сек., а если период отсылки 1 час, то более часа.
Я правильно понял?
Не совсем так. Есть еще период получения данных с сервера. и он накладывается на период отправки, в разных сочетаниях. и нотифитер смотрит именно последние данные полученные с сервера.
Не совсем удобно т.к. , например тревожную кнопку приходится использовать с фиксацией от охранной сигнализации.
Если для Вас изменение состояния некоего датчика критично в плане оповещения - поставьте галочку внеочередной отправки данных на сервер по изменению состояния этого датчика - эта функция есть даже в самых первых приборах.
Если диспетчерское ПО опрашивает сервер достаточно часто - раз в минуту, раз в 30 секунд и т.п. (нетрудно выставить нужный интервал опроса сервера) - то такое событие Вы не пропустите и будете своевременно оповещены.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 10:59    | »»» |  #20
LDM
Пользователь
 
Аватар для LDM
 
Қарағанды, Қазақстан
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 136
LDM is on a distinguished road
По умолчанию

Именно о тревожной кнопке идет речь. Значит надо ставить тумблер или кнопку с фиксацией. (SMS сообшение уже задействовано). Действительно это неудобно.
Других способов обойти это препятствие нет?
LDM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot