Сообщение от rukav
|
Давайте понаблюдаем
|
понаблюдал
КР 8030057, прошивка 209, запрограммировано 3 карты с функцией удержания сигнала на выходе, в настройках включена функция Индивидуально для каждой карты.
происходит следящее:
1) при длительной эксплуатации от 10 минут, выход самопроизвольно выключается
2) вынимаем карту, вставляем, слышу писк - реле не замыкается, мульти метром меряю напряжение, приходящий "+" на запуск реле(РРМ 77/3), "-" от КР приходящий так же на реле, 6-8в, хотя должно быть 24.
3) вставляю другую карту, результат такой же как и в 2)
4) делаю рестарт по всему железу
вставляю карту, есть с работка выхода все работает.
5) вынимаю карты, жду пару сек, вставляю обратно, происходит 2)
6) вынимаю карты, ждем минут 20 или около того, вставляю карту, есть с работка, делаю 5) происходит 2
пробовал использовать разные карты для запуска, впервые проблема устранялась путем использования другой карты, то есть если использовать каждый раз разные карты, все работало, но опять же в процессе работы выход выключался, вставляешь другую карты, работает. сейчас это почему не помогает.
проверил настройки настройках КР ни чего не изменилось и так на 2 используемых на данный момент КР с ЮСБи входом, третий КР с такими же глюками пока не используется, тестился давно
вчера установил КР без ЮСБ входа, наблюдаю
Добавлено через 7 минут
пардоньте,
Сообщение от 4ynaka6pa
|
реле(РРМ 77/3),
|
реле (РЭК 77/3)