21.01.2015, 13:18
|
| »»» |
#1
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
ДУТ ТК
Получили. Внешне очень даже хороши, на 5!!!
Подключился к ДУТ, запустил TKLSConf, вижу ДУТ и бла-бла, пытаюсь перепрограммировать, меняю Сетевой адрес, вписываю новый Пасс(формат из инструкции), жмакаю Записать настройки, в левом нижнем углу появляется запись Ошибка записи настроек.
https://yadi.sk/i/2NzQGp-be8wpC
ВОПРОС: чего делаю не так? какие поля для обязательного заполнения?
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
21.01.2015, 14:15
|
| »»» |
#2
|
ТехноКом
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 2,547
|
4ynaka6pa, Напишите мне на почту. Завтра решим проблему.
Добавлено через 5 минут
4ynaka6pa, А, у Вас конфигуратор не совместим с прошивкой 1.27. Либо используйте конфигуратор 0.5.1, либо обновите прошивку до 1.30. Напишите на почту, вышлю всё.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Зайцев Александр Сергеевич, инженер (АвтоГРАФ-ИНФО, АвтоГРАФ-WiFi)
|
|
|
|
21.01.2015, 14:16
|
| »»» |
#3
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
sashca,И снова большая зеленая надпись Ошибок нет...
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
21.01.2015, 17:32
|
| »»» |
#4
|
Дилер
Ростов-на-Дону, ООО "Первая навигационная компания"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 6,478
|
plex, Александр обещал переделать конф в корне )
ООО "Первая навигационная компания", г.Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Унгуран Евгений Петрович, Исполнительный директор
|
|
|
|
22.01.2015, 02:01
|
| »»» |
#5
|
ТехноКом
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 2,547
|
Делаю.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Зайцев Александр Сергеевич, инженер (АвтоГРАФ-ИНФО, АвтоГРАФ-WiFi)
|
|
|
|
22.01.2015, 08:07
|
| »»» |
#6
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от sashca
|
обновите прошивку до 1.30
|
обновил, все нормально, ДУТ программится.
Добавлено через 16 минут
вопрос возник, возможно ли изменить максимальное значение параметра "Уровень в баке 4095", на другое значение?
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.01.2015, 08:09
|
| »»» |
#7
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
22.01.2015, 08:13
|
| »»» |
#8
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 08:15
|
| »»» |
#9
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
А больше может ? )))
И почему только до 1023 ???
Любое значение от 4095 до 1023 может или уменьшение кратно степени 2 ?
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
22.01.2015, 08:25
|
| »»» |
#10
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
SK, любое
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 08:26
|
| »»» |
#11
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
Сообщение от plex
|
SK, любое
|
Тогда это совсем странный диапазон...
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
22.01.2015, 08:31
|
| »»» |
#12
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Прошу прощения минимум настраивается о 0 до 1023 максимум от 1 до 4095
Добавлено через 39 секунд
SK, можно например получить значение в мм высоты уровня
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 08:32
|
| »»» |
#13
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от plex
|
4ynaka6pa,а зачем вам? вы можете получать значения в литрах
|
для этого нужно таррировку в ДУТ программировать?
Сообщение от plex
|
задать максимальное значение (100%)
|
что то не нахожу поля для изменения Разрядности АЦП
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.01.2015, 08:35
|
| »»» |
#14
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
4ynaka6pa, да тарировку в дут тут вам больше расскажет автор прошивки ДУТ , а про возможность задать максимум это речь шла про омником
Добавлено через 1 минуту
4ynaka6pa, или вам просто надо понизить разрядность с 12 до 10??
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 08:39
|
| »»» |
#15
|
ТехноКом
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 2,547
|
4ynaka6pa, В нашем датчике нельзя менять границы выдаваемых значений. А так можно тарировку зашить в датчик и включить выдачу показаний в литрах.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Зайцев Александр Сергеевич, инженер (АвтоГРАФ-ИНФО, АвтоГРАФ-WiFi)
|
|
|
|
22.01.2015, 08:40
|
| »»» |
#16
|
ЭКСПЕРТ
Москва, Липецк, Воронеж, Тамбов, Пенза, Орел
Регистрация: 29.06.2011
Сообщений: 6,754
|
Тогда прийдется держать бекап тарировки отдельно ибо если умирает дут то и тарировка умирает вместе с ним.
Консалтинговая Компания ITEGRA (ООО «Айтегра») г. Москва
Мартыненко Сергей Владимирович, эксперт
|
|
|
|
22.01.2015, 08:43
|
| »»» |
#17
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Причем тарировка может быть простой
0-0
4095 -1023
Для оборудования которое понимает только 10 бит
Добавлено через 1 минуту
csistra, так что за задача у вас? Опять спрашиваете про отдельный шаг а не про задачу в целом. Может есть лучше решение?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 08:44
|
| »»» |
#18
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от plex
|
просто надо понизить
|
понизить с 4095 до 1023, но это пока не требуется на ДУТах 1500мм, но в будущем может потребоваться.
таррировку в ДУТ вшивать, что не очень хочется, придется же отдельно где то хранить информацию в каком ДУТе какая таррировка, затем ее вносить.
АГ и так ее прекрасно хранит в карлистах и не требуются какие либо лишние манипуляции с ДУТ при его замене.
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.01.2015, 08:46
|
| »»» |
#19
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Сообщение от csistra
|
Тогда прийдется держать бекап тарировки отдельно ибо если умирает дут то и тарировка умирает вместе с ним.
|
Всегда держим
Добавлено через 48 секунд
4ynaka6pa, зачем 1023 аг понимает 4095
Добавлено через 1 минуту
Только пятая прошивка понимает 10 бит, вряд ли у вас много таких терминалов, у меня например два
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 08:48
|
| »»» |
#20
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от plex
|
задача у вас
|
наверное как и возникнет у многих.
на данный момент у нас почти все таррировки в разрядности 1023. пересчитывать их математически, тоже не хочется из за того, что таррировки не устраивают.
присутствует необходимость для ДУТ 1500мм перейти на тарриовки с разрядностью 4095, но на это надо время для перетарировок баков. времени как всегда нет, тем более щас
пожтому ДУТы будут проходить тест на технике с уже готовой таррировкой в 4095, а вот на ТС с таррировкой в 1023 придется повременить.
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.01.2015, 08:50
|
| »»» |
#21
|
Дилер
Ростов-на-Дону, ООО "Первая навигационная компания"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 6,478
|
ООО "Первая навигационная компания", г.Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Унгуран Евгений Петрович, Исполнительный директор
|
|
|
|
22.01.2015, 08:51
|
| »»» |
#22
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от plex
|
0-0
4095 -1023
|
если внести в тартаблицу ДУТ такую тарировку, то на выходе мы будем получать значения из разрядности в 1023 при запрограммированных в ДУТ 4095, я правильно понял?
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.01.2015, 08:51
|
| »»» |
#23
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
4ynaka6pa, в чем сложность пересчитать? Скопируйте в ексель и сделать формулу х4 за треть минуты сделаете что еще???
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 08:53
|
| »»» |
#24
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от plex
|
в чем сложность пересчитать
|
с этим все понятно, а ДУТ в 700мм тоже имеет разрядность 4095?
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.01.2015, 09:00
|
| »»» |
#25
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
4ynaka6pa, а откуда тарировки 1023? Со временем lls 10160 уже лет пять не держим
Добавлено через 2 минуты
4ynaka6pa, 700 mm lls? Или 750 TKLS? От длины прошивки дутов не зависят ни у омников ни у ТехноКома
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от 4ynaka6pa
|
Сообщение от plex
|
0-0
4095 -1023
|
если внести в тартаблицу ДУТ такую тарировку, то на выходе мы будем получать значения из разрядности в 1023 при запрограммированных в ДУТ 4095, я правильно понял?
|
Ещё включить выдачу в литрах.
В теории да, должно работать, попробуйте на столе
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 09:00
|
| »»» |
#26
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от plex
|
а откуда тарировки 1023?
|
от "верблюдов" тех самых каким платили за них
я про TKLS речь веду.
с омникомомм все понятно, там есть возможность изменения разрядности на любое требуемое значение и использовать значение 4095 для ДУТ к примеру 400мм не очень удобно.
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.01.2015, 09:05
|
| »»» |
#27
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
4ynaka6pa, почему не удобно? Какая разница 4095 в тарировке написать или 1023 ну или 2048 или 512, типа на один знак больше и пальцем кнопку нажать сложно?
Везде используем 4095 и никаких неудобств
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 09:14
|
| »»» |
#28
|
ТехноКом
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 2,547
|
4ynaka6pa, Если нужно, в принципе, можно добавить расчёт в диапазоне 0 - 1023
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Зайцев Александр Сергеевич, инженер (АвтоГРАФ-ИНФО, АвтоГРАФ-WiFi)
|
|
|
|
22.01.2015, 09:20
|
| »»» |
#29
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от plex
|
и никаких неудобств
|
к примеру, на сколько мне память не изменяет, Омникомм, урезанный больше 500мм при разрядности 4095 очень долго стабилизирует значение уровня топлива. ну, у нас пока речь идет относительно TKLS 1500мм.
Сообщение от sashca
|
В нашем датчике нельзя менять границы выдаваемых значений. А так можно тарировку зашить в датчик и включить выдачу показаний в литрах.
|
все понятно и выход из ситуации найден.
спасибо
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.01.2015, 09:22
|
| »»» |
#30
|
ЭКСПЕРТ
Москва, Липецк, Воронеж, Тамбов, Пенза, Орел
Регистрация: 29.06.2011
Сообщений: 6,754
|
Plex, куча вопросов идет не по причине наличия конкретной задачи, а для того, чтобы понять всю глубину и тонкости вопроса.
Дуты приехали всего 2шт и пойдут на тест.
Т.к. 100% техники оснащено омникомами, то и сравнение естественно идет с ними.
Что же касаемо 1023 или 4095 тут вопросы из-за того, чтобы максимально адаптировать новое железо под существующие механизмы с минимальными изменениями.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от 4ynaka6pa
|
спасибо
|
а вот и нет )
Сообщение от sashca
|
Если нужно, в принципе, можно добавить расчёт в диапазоне 0 - 1023
|
Если это не очень напряжно, то не помешало бы. Но пока не надо, т.к. у нас на тесте 1,5 метровые дуты.
Консалтинговая Компания ITEGRA (ООО «Айтегра») г. Москва
Мартыненко Сергей Владимирович, эксперт
|
|
|
|
22.01.2015, 09:27
|
| »»» |
#31
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Сообщение от 4ynaka6pa
|
урезанный больше 500мм при разрядности 4095 очень долго стабилизирует значение уровня топлива.
|
А вот и нет, прекрасно стабилизируется и на 230мм в газелях, а то что не стабилизируется это какой-то прикол омникомов, о котором я говорил им года три назад, иногда стабилизируется иногда нет. если соляра с водой то точно хреново стабилизируется..
К тому же TKLS при тарировке не отключает усреднение, что уменьшает вероятность таких колебаний.
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 09:29
|
| »»» |
#32
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
Сообщение от plex
|
Прошу прощения минимум настраивается о 0 до 1023 максимум от 1 до 4095
Добавлено через 39 секунд
SK, можно например получить значение в мм высоты уровня
|
Другое дело.
Таким образом, они не имеют права писать о точности измерения без указания соответствующего диапазона попугаев АЦП.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
22.01.2015, 10:44
|
| »»» |
#33
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от sashca
|
Если нужно, в принципе, можно добавить расчёт в диапазоне 0 - 1023
|
ну, нам бы пригодится точно и мы можем быть не единственными кому это может понадобится.
и так или иначе, хуже от этого ДУТам и потребителю уж точно не станет
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.01.2015, 12:52
|
| »»» |
#34
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
а каково назначение блютус в ДУТе?
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.01.2015, 13:04
|
| »»» |
#35
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
4ynaka6pa, настройка
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
22.01.2015, 13:46
|
| »»» |
#36
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от plex
|
настройка
|
отлично, а когда приблизительно заработает?
а БК не получит такую возможность?
п.с. опробовал на ДУТ-Е преобразование через тартаблицу в ДУТе конечного максимального значения 1000 у.е. в 1023 у.е , в БК вижу 1023 у.е., но есть нюанс, значению 1000 у.е почему то должно соответствовать не 1023 л, а 102,3
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
27.09.2015, 21:53
|
| »»» |
#37
|
Дилер
г. Краснодар, ООО "Студия Аграрных Систем"
Регистрация: 18.02.2011
Сообщений: 158
|
Некорректное отображение расхода TKLS в ПО АГ 4.0.6.2011
Доброго времени суток. Поздно, поэтому пока спрошу кратко.
Смонтировали, настроили и оттарировали TKLS. В ПО АГ 4.0.6.2011 часть машин с нормальным расходом, часть с сильно завышенным. Например Камазы с расходом 3460 л/100 км. В этот день проходила тарировка. При этом сливы и заправки определяет и разделяет слив и заправку
ООО "Студия Аграрных Систем", г. Краснодар
Кузнецов Николай Николаевич, директор по развитию
Последний раз редактировалось niknik383; 27.09.2015 в 21:57.
|
|
|
|
28.09.2015, 03:59
|
| »»» |
#38
|
ТехноКом
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 2,547
|
niknik383, Вот этот большой "холм" на графике - это и есть заправка, слив?
Добавлено через 3 минуты
а нет, это тарировка.
Добавлено через 35 секунд
niknik383, а ПО других версий?
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Зайцев Александр Сергеевич, инженер (АвтоГРАФ-ИНФО, АвтоГРАФ-WiFi)
|
|
|
|
28.09.2015, 08:23
|
| »»» |
#39
|
Дилер
Ростов-на-Дону, ООО "Первая навигационная компания"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 6,478
|
del
ООО "Первая навигационная компания", г.Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Унгуран Евгений Петрович, Исполнительный директор
Последний раз редактировалось Yohnus; 28.09.2015 в 08:26.
|
|
|
|
28.09.2015, 08:25
|
| »»» |
#40
|
ТехноКом
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 2,547
|
Yohnus, Жень, а тебя не смутило, что сообщение аж января месяца?
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Зайцев Александр Сергеевич, инженер (АвтоГРАФ-ИНФО, АвтоГРАФ-WiFi)
|
|
|
|
28.09.2015, 08:33
|
| »»» |
#41
|
Дилер
Ростов-на-Дону, ООО "Первая навигационная компания"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 6,478
|
Сообщение от sashca
|
Yohnus, Жень, а тебя не смутило, что сообщение аж января месяца?
|
неа, оно вылезло как новое, на дату даже не смотрел
собственно снес уже
ООО "Первая навигационная компания", г.Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Унгуран Евгений Петрович, Исполнительный директор
|
|
|
|
25.11.2015, 10:30
|
| »»» |
#42
|
Начинающий
БНГКМ
Регистрация: 19.07.2014
Сообщений: 35
|
Подскажите, пожалуйста, в случае с ДУТами, АГ тоже ведёт себя как чёрный ящик, т.е. пишет в память их показания при отсутствии связи?
|
|
|
|
25.11.2015, 10:38
|
| »»» |
#43
|
Дилер
ООО "Системы Контроля и Анализа Транспорта", г. Нижний Новгород
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 5,672
|
Да, именно так
ООО "Системы Контроля и Анализа Транспорта" г. Нижний Новгород
Бородин Николай Олегович, ген. Директор
|
|
|
|
24.06.2016, 07:35
|
| »»» |
#44
|
Пользователь
Қарағанды, Қазақстан
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 136
|
Установка TKLS на бак с бензином
Необходимо установить TKLS на машину с бензиновым двигателем.
Требуется ли устанавливать блок искрозащиты ?
|
|
|
|
24.06.2016, 07:42
|
| »»» |
#45
|
ТехноКом
Челябинск
Регистрация: 01.10.2015
Сообщений: 690
|
LDM, барьер искрозащиты необходимо устанавливать в случае монтажа ДУТ во взрывоопасную зону, согласно их классификации. Если в соответствующей документации на ТС об этом не сказано, тогда не надо.
ООО НПО «ТехноКом», г. Челябинск
Тихонов Павел Владимирович, заместитель директора по развитию
|
|
|
|
24.06.2016, 08:22
|
| »»» |
#46
|
Пользователь
Қарағанды, Қазақстан
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 136
|
Где скачать сертификат, подтверждающий, что можно использовать TKLS на бензине ?
|
|
|
|
24.06.2016, 08:30
|
| »»» |
#47
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
Сообщение от LDM
|
Где скачать сертификат, подтверждающий, что можно использовать TKLS на бензине ?
|
Ну начинается... где сертификат, что можно использовать TKLS на цилиндрических баках и т.п.
Существует соответствие межгосударственному основополагающему документу: Техническому Регламенту Таможенного Союза о безопасности колёсных транспортных средств.
Если делать отдельный сертификат на каждый пункт этого регламента - будет тележка с сертификатами.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
24.06.2016, 08:34
|
| »»» |
#48
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
P.S.: Да и не припомню я, чтобы выдавались сертификаты с такой формулировкой (на какие виды ГСМ рассчитан ДУТ).
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
24.06.2016, 08:36
|
| »»» |
#49
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
P.S.2: При сертификации даются технические характеристики изделия, паспорт и ТУ.
В этих документах указано:
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|