12.09.2012, 05:19
|
| »»» |
#1
|
Пользователь
ООО «Заполярпромгражданстрой" г. Новый Уренгой
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 169
|
Учет работы крановой установки
Доброго времени суток. Проконсультируйте в следующем вопросе. Необходимо подключить АГ для учета времени работы
крановой установки Авто кран КС-55722-1 на базе Урал-55571.
Для себя порядок подключения вижу следующим образом, поправте если что не так делаю:
1. под панелью приборов автомобиля подключаю один из цифровых проводов АГ
(желтый провод в моем случае уже занят) к счетчику моточасов кран. установки
2. Что необходимо менять в прошивке датчика, на какие значения следует обратить внимание ????
3. В дальнейшем в каком именно виде будут данные по МЧ с крановой установки в клиентской части АГ
(в рейсах видно столбик работы атомобиля в МЧ) в таком же виде будут данные по МЧ кран. устновки ???
Необходимы дополнительные настройки клиента АГ и какие для
того что бы вести учет по МЧ крановой установки ???
|
|
|
|
12.09.2012, 05:26
|
| »»» |
#2
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
Сообщение от chernicin
|
1. под панелью приборов автомобиля подключаю один из цифровых проводов АГ
(желтый провод в моем случае уже занят) к счетчику моточасов кран. установки
|
Желтый нельзя! или можно через реле/оптопару.
Лучше черно/белый красно/белый
Сообщение от chernicin
|
2. Что необходимо менять в прошивке датчика, на какие значения следует обратить внимание ????
|
вход должен быть настроен как "простой!
Сообщение от chernicin
|
3. В дальнейшем в каком именно виде будут данные по МЧ с крановой установки в клиентской части АГ
(в рейсах видно столбик работы атомобиля в МЧ) в таком же виде будут данные по МЧ кран. устновки ???
Необходимы дополнительные настройки клиента АГ и какие для
того что бы вести учет по МЧ крановой установки ???
|
настроить второй двигатель на датчик который подключен к счетчику МЧ. Датчик настроить так чтоб он влючался при срабатывания входа датчика заведенного дивгателя (ДАДМ) + логическая операция "И" и входа подключенного к счетчику МЧ
Добавлено через 2 минуты
Вот например так
1 вход (желтый) подключен к ДАДМ
2 вход (белый) через реле к пневмоклапану вала отбора мощности через реле
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
12.09.2012, 05:40
|
| »»» |
#3
|
Пользователь
ООО «Заполярпромгражданстрой" г. Новый Уренгой
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 169
|
какое реле необходимо использовать для подключения черно/белого красно/белого. итересует маркировка реле (марка, номинальные значения)
|
|
|
|
12.09.2012, 06:07
|
| »»» |
#4
|
Дилер
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 190
|
Сообщение от chernicin
|
какое реле необходимо использовать для подключения черно/белого красно/белого. итересует маркировка реле (марка, номинальные значения)
|
дилетанты жгут машины
ООО "Техноком", Архангельск, Россия
Звягин Антон Николаевич, идейный вдохновитель и бета-тестер
|
|
|
|
12.09.2012, 06:17
|
| »»» |
#5
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
Сообщение от chernicin
|
какое реле необходимо использовать для подключения черно/белого красно/белого. итересует маркировка реле (марка, номинальные значения)
|
Черно/белый красно/белый можете без реле подключить.
Любое автомобильное реле можно использовать на соответсвующее напряжение.
Вы инструкцию на Автограф читали?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
12.09.2012, 08:57
|
| »»» |
#6
|
Опытный пользователь
Регистрация: 07.01.2011
Сообщений: 1,078
|
экс-ТехноКом Калининград, Россия
Бондарь Пётр Петрович
|
|
|
|
12.09.2012, 10:02
|
| »»» |
#7
|
Пользователь
ООО «Заполярпромгражданстрой" г. Новый Уренгой
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 169
|
любопытно почитать инструкцию, вполне возможно, что есть не вся документация... ссылку можно !
|
|
|
|
12.09.2012, 10:05
|
| »»» |
#8
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
chernicin, Специально для вас
Найдите и прочитайте тему
АвтоГРАФ-GSM – РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ v.7.1
Через одну вверх от Вашей
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
12.09.2012, 10:15
|
| »»» |
#9
|
ТехноКом
Челябинск, ООО «ТехноКом»
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 762
|
Сообщение от chernicin
|
любопытно почитать инструкцию, вполне возможно, что есть не вся документация... ссылку можно !
|
http://www.tk-chel.ru/download/doc/A..._v.7.1_WEB.pdf
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Лебедев Кирилл Евгеньевич, Продукт-менеджер, Технический консультант, Учебные курсы по системе АвтоГРАФ
|
|
|
|
30.10.2012, 08:01
|
| »»» |
#10
|
Пользователь
ООО «Заполярпромгражданстрой" г. Новый Уренгой
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 169
|
подключение к счетчику МЧ крановой устновки произвел следующим образом:
1. проверил значения для 5-8 входов "простой" момент отсылки оставил "замкнут на +" (все значения были выставлены по умолчанияю особо ничего не менял )
2. бело/красный вход АГ подключил на кнопку включения распред вала на крановую установку
3. в настройках клиента АГ подключ ТС во вкладке двигатели для двигателя 2 выбрал датчик 8 рачет топлива по МЧ
4. настройки вкладка датчики выбрал зажигание Д2 вкл. (крановой устновки на было), логическая операция I2 вкл, поставил галочку на Пит:
Вопрос все ли верно было сделано? есть сомнения в настройках момента отсылки ! и еще можно ли настроить изменение цвета иконки ТС на карте при вкл крановой установки.
|
|
|
|
30.10.2012, 08:17
|
| »»» |
#11
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
Вместо датчика зажигания надо использовать ДАДМ!
и логическую оперцию распредвал + двигатель (ДАДМ) иначе кран может тупо стоять с включенным зажиганием и КОМ.
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
30.10.2012, 08:35
|
| »»» |
#12
|
Дилер
Киров, ООО «СМК ЭЛКОМ»
Регистрация: 06.01.2011
Сообщений: 2,116
|
Сообщение от chernicin
|
можно ли настроить изменение цвета иконки ТС на карте при вкл крановой установки.
|
можно, в настройках плеера
ООО «СМК ЭЛКОМ», ООО «ТРАНСКОМ-СЕРВИС», Киров, Россия
Торопов Сергей Владимирович. Начальник отдела Систем ГЛОНАСС/GPS-мониторинга транспорта.
|
|
|
|
30.10.2012, 14:24
|
| »»» |
#13
|
Пользователь
ООО «Заполярпромгражданстрой" г. Новый Уренгой
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 169
|
с настройками цвета в зависимости от характера работы (работа крановой устновк разобрался)...
вопрос остался !!!!
как быть с моментом отсылки (событие) какой момент выбрать для Д8 "Разомкнут или -" "Замкнут на +" ???
Добавлено через 11 минут
каким образом переименовать вкаладку Датчики-Индивидуальные параметры датчиков-Дискретные датчки... есть Зажигание, Тревога, Двигатель, Метка... ???
|
|
|
|
30.10.2012, 15:40
|
| »»» |
#14
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
chernicin, момент отсылки на запись данных не влияет, только на внеочередную отправку.
Перименовать можно поставив курсор в поле
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
30.10.2012, 16:12
|
| »»» |
#15
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,977
|
Сообщение от plex
|
chernicin, момент отсылки на запись данных не влияет, только на внеочередную отправку.
Перименовать можно поставив курсор в поле
|
На внеочередную отправку данных, SMS-сообщение, голосовой звонок и т.п. В общем - влияет на реакцию на событие - позволяет проинформировать либо когда событие началось, либо когда закончилось. Просто есть датчики с прямой логикой и с инверсной.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
31.10.2012, 13:13
|
| »»» |
#16
|
Пользователь
ООО «Заполярпромгражданстрой" г. Новый Уренгой
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 169
|
какие натройки нужно изменить для того что бы в информационных закладках в моем случае КРАН появилась данные о времени работы крановой установки... пробовал изменять значения во вкладке дискретные датчки, безуспешно...
Если включить информационные точки по Д8 на карте отображается время работы крановой устновке...
|
|
|
|
31.10.2012, 14:20
|
| »»» |
#17
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
chernicin, вам надо суммарное время всех включений крана за смену ? ТОгда надо настроить двигатель два по датчику кран.
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
31.10.2012, 14:47
|
| »»» |
#18
|
Пользователь
ООО «Заполярпромгражданстрой" г. Новый Уренгой
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 169
|
необходимо время работы крана в течении смены
период включения, продолжительность включения
по аналогу вкладки остановки...
|
|
|
|
31.10.2012, 15:00
|
| »»» |
#19
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
chernicin, А вы мой второй пост читали? со скриншотами?
Сообщение от chernicin
|
время работы крана в течении смены
|
вы увидите в таблице в верхней части в столбце МЧ в строчке 2
Сообщение от chernicin
|
по аналогу вкладки остановки...
|
а это посмотрите на вкладке кран
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
31.10.2012, 15:26
|
| »»» |
#20
|
Пользователь
ООО «Заполярпромгражданстрой" г. Новый Уренгой
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 169
|
будет нормальный инет обязателн выложу свой скриншот...
|
|
|
|
04.11.2012, 07:58
|
| »»» |
#21
|
Пользователь
ООО «Заполярпромгражданстрой" г. Новый Уренгой
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 169
|
хотелось бы видеть не суммарное время работы крановой установки в КТ, а время вкл. выкл крана по аналогу с остановками, если такая возможность, в остановках есть информация о работе крана в МЧ, нужно во временном инетервале
|
|
|
|
04.11.2012, 15:21
|
| »»» |
#22
|
Пользователь
ООО «Заполярпромгражданстрой" г. Новый Уренгой
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 169
|
также в дальнейшем в отчет хотелось бы видеть время простоя, применение МЧ в отчет не отразит полной картины работы Крановой Установки...
|
|
|
|
05.11.2012, 10:31
|
| »»» |
#23
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
chernicin, это всего лишь часть экранавероятно внизу фильтр установлен
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT.
|
|