31.08.2011, 11:37
|
| »»» |
#1
|
Начинающий
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 6
|
увеличение количества датчиков
Здрасте! как увеличить количество температурнх датчиков 1-wire, автограф не более 8шт. предлагает),
Добавлено через 2 минуты
на один прибор. забыл добавить
|
|
|
|
31.08.2011, 11:53
|
| »»» |
#2
|
ТехноКом
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,672
|
а сколько надо?
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Переходюк Юрий, инженер, программист (АвтоГРАФ-GSM/GSM+, АвтоГРАФ-Offline, GSMConf)
|
|
|
|
31.08.2011, 13:48
|
| »»» |
#3
|
Начинающий
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 6
|
сколько можно, а вообще на объекте тридцать показаний надо снимать, при нынешнем раскладе надо 4 прибора ставить в одном месте
|
|
|
|
31.08.2011, 13:52
|
| »»» |
#4
|
ТехноКом
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,672
|
Может, вы не ту систему для этих целей пытаетесь использовать?
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Переходюк Юрий, инженер, программист (АвтоГРАФ-GSM/GSM+, АвтоГРАФ-Offline, GSMConf)
|
|
|
|
31.08.2011, 14:02
|
| »»» |
#5
|
Начинающий
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 6
|
у пожарников видел ставят при увеличении кол-ва датчиков доп приборчик какойто типа усилителя
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от bege
|
Может, вы не ту систему для этих целей пытаетесь использовать?
|
почему же? поставили ваш прибор отлично работает
Добавлено через 3 минуты
просто наши рефы (их 15шт. по два отсека) не ездят, а стоят стационарно и все что связано с ТС (расход топлива , навигигация и т.п) отключено, работает показания tC и аварийные сигналы
|
|
|
|
01.09.2011, 08:37
|
| »»» |
#6
|
Дилер
Москва, ООО «Кериком»
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,541
|
alexey,
еще на дискретные входы можно повесить по 1 датчику производства ТК.
Я в тему плотно не вдавался, но +6 штук еще получится, думаю.
ООО «Кериком», Москва, РФ
Прибытков Алексей Иванович, генеральный директор
|
|
|
|
01.09.2011, 08:42
|
| »»» |
#7
|
ТехноКом
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,672
|
Датчики с выходом "периодический счетчик" можно навесить на входы 1-4.
Но это в сумме 12 датчиков, а не 30.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Переходюк Юрий, инженер, программист (АвтоГРАФ-GSM/GSM+, АвтоГРАФ-Offline, GSMConf)
|
|
|
|
01.09.2011, 10:30
|
| »»» |
#8
|
Дилер
Москва, ООО «Кериком»
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,541
|
ООО «Кериком», Москва, РФ
Прибытков Алексей Иванович, генеральный директор
|
|
|
|
01.09.2011, 11:51
|
| »»» |
#9
|
Начинающий
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 6
|
согласен-)) все таки почему прибор может обрабатывать 8шт.(12) и все тут!?
|
|
|
|
01.09.2011, 11:54
|
| »»» |
#10
|
ТехноКом
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,672
|
Потому что так сделано
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Переходюк Юрий, инженер, программист (АвтоГРАФ-GSM/GSM+, АвтоГРАФ-Offline, GSMConf)
|
|
|
|
05.09.2011, 19:14
|
| »»» |
#11
|
Начинающий
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 6
|
Сообщение от bege
|
Потому что так сделано
|
спасибо , коротко и с душой, не пойму только, мозгов не хватает или просто зажрались люди
|
|
|
|
05.09.2011, 19:27
|
| »»» |
#12
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,961
|
Сообщение от alexey
|
или просто зажрались люди
|
Просто вы первый кому нужно больше 8. На практике многим и одного датчика не надо.
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
05.09.2011, 19:51
|
| »»» |
#13
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,977
|
Сообщение от alexey
|
Сообщение от bege
|
Потому что так сделано
|
спасибо , коротко и с душой, не пойму только, мозгов не хватает или просто зажрались люди
|
|
Alexey, а Вы, простите, в курсе, сколько работы и ресурсов влечет за собой увеличение количества датчиков ? Давайте рассмотрим вместе (это полезно будет почитать и другим участникам форума):
1. Дописать прошивку терминала
2. Ввести программно-аппаратные изменения в автоматические стенды-тестеры предпродажной подготовки
3. Создать дополнительные поля-записи под дополнительные показания температуры
4. Доработка программы-конфигуратора
5. Доработка программы-тестера (АвтоГРАФ-Контроль)
6. Доработка серверных и SMS-команд
7. Ввести обработчики на серверном ПО
8. Ввести обработчики в диспетчерском ПО + вывод графиков и т.п.
9. Ввести обработчики в модуль оповещения
10. Ввести обработчики в модуль отчетов
11. Ввести обработчики в COM-интерфейс (OLE)
12. Ввести изменения в аппаратный тестовый стенд сервисников
Возможно что-то еще упустил...
Это все время, деньги, з/п задействованных программеров и железячников, отвлечение от других доработок, допиливание и тестирование прошивки и всех программ и модулей, подготовка аппаратной части тестирующих стендов, изменение технологических циклов тестирования.
Не забываем, что в месяц с челябинского конвейера сходят несколько тысяч терминалов.
Мы готовы к доработкам, но к оправданным доработкам.
В данном случае мы должны будем, как минимум, окупить свои затраты на доработку, которые я описал выше... ну или хотя бы свести в ноль.
С учетом имеющейся востребованности количества 1-wire входов - по статистике в 99.999% хватает 2-х из 8-ми имеющихся, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что Ваш запрос - достаточно уникален и по сути Ваш проект и должен стать и причиной доработки и источником её окупаемости.
Теперь я задам Вам вопрос: какова Ваша потребность в устройствах с таким расширенным функционалом ?
Как видите - я объясняю достаточно подробно - что из чего берется и какова разница между "зажрались" и простейшей экономикой предприятия. Прошу внимательно отнестись к написанному выше.
С уважением. |
|
|
|
|
|
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
05.09.2011, 20:04
|
| »»» |
#14
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,977
|
alexey, теперь далее:
Практически любая проблема имеет несколько путей решения.
В Вашем случае, возможно решение с помощью внешнего аппаратного модуля, который будет собирать информацию с Ваших 30 (или более) датчиков температуры (причем не обязательно 1-wire) и передавать данные по одному из наших интерфейсов в контроллер, что позволит задействовать какой-либо уже имеющийся тип записи под Вашу задачу.
Далее, данную запись можно будет обработать через модуль отчетов или COM-интерфейс (OLE).
При этом, не потребуется доработка контроллера и сопутствующие неизбежные доработки (см. пост выше), которые из-за вышеописанного получатся весьма дорогостоящими.
Осталось разобраться с модулем опроса датчиков.
Рекомендую Вам обратиться к нашим дилерам и партнерам, которые занимаются производством массы специфических периферийных устройств к бортовым терминалам АвтоГРАФ:
ООО "Автомониторинг"
(г. Воронеж)
подразделение "Автосенсор"
http://www.avtosensor.ru/
394026 Воронеж, ул. Дружинников д.13 оф.206
E-mail:
mail@avtomonitoring.ru
mail@avtosensor.ru
Бесплатный многоканальный телефон 8-804-3333-063
Секретарь (473) 2-903-000
Бухгалтерия (473) 2-903-000
Продажа датчиков (950) 771-7552
Техническая поддержка (950) 771-7552
Разработка ПО и прошивок к датчикам (960) 101-00-06
Разработка датчиков (960) 101-00-06
Поддержка сайта (960) 136-9771
Как видите, вовсе не все так плохо... просто проблему можно и нужно решать
несколько иначе, чем вводить избыточные функции в достаточно крупносерийное
изделие.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
13.09.2011, 08:06
|
| »»» |
#15
|
Начинающий
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 6
|
СПАСИБО!
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT.
|
|