27.11.2015, 09:56
|
| »»» |
#1
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
RS-485
Подскажите, где что неправильно.
Смотрю трафик по 485, когда ни одна галочка не стоит ни на приборах ни в modbus - все адреса FF, идет откуда-то странный трафик
31 76 32 06 00 D7
31 B7 32 06 00 18
это что за пакеты?
Пакеты LLS OmniComm я увидел, когда включил прием с датчиков LLS - но среди них опять таки влезают эти странные пакеты данных.
31 01 06 6C - нормально
31 76 32 06 00 D7 - странно
31 02 06 39 - нормально
31 76 32 06 00 D7 - странно
31 B7 32 06 00 18 - странно
31 03 06 A4 - нормально
31 95 32 06 00 D0 - странно
Или есть какой-то еще протокол в системе, который всегда живет?
И почему-то не увидел modbus-пакетов, когда попытался включить обмен по mod-bus-протоколу, в данном случае самое устройство выступает как опрашивающее, или как принимающее?
|
|
|
|
27.11.2015, 10:03
|
| »»» |
#2
|
ТехноКом
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,672
|
Это наши технические пакеты.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Переходюк Юрий, инженер, программист (АвтоГРАФ-GSM/GSM+, АвтоГРАФ-Offline, GSMConf)
|
|
|
|
27.11.2015, 10:47
|
| »»» |
#3
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
а по modbus что скажете? ваше устройство находится в режиме слушания или должно опрашивать внешние регистры?
|
|
|
|
27.11.2015, 10:55
|
| »»» |
#4
|
ТехноКом
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,672
|
По MODBUS устройство выступает мастером, опрашивая внешние датчики. Если опроса нет - значит, что-то не настроено. Надо уже смотреть настройки (.atg или .atc файлы).
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Переходюк Юрий, инженер, программист (АвтоГРАФ-GSM/GSM+, АвтоГРАФ-Offline, GSMConf)
|
|
|
|
27.11.2015, 11:04
|
| »»» |
#5
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
вот что вижу в консоле при прописывании 3х датчиков уровня modbus
31 FB 32 06 00 97 31 FB 32 06 00 97 31 FA 32 06 00 18 31 F9 32 06 00 90 31 FB 32 06 00 97 31 FB 32 06 00 97 31 FA 32 06 00 18 31 F9 32 06 00 90 31 FB 32 06 00 97 31 FB 32 06 00 97 31 FA 32 06 00 18 31 F9 32 06 00 90 31 FB 32 06 00 97 31 FB 32 06 00 97 31 FA 32 06 00 18 31 F9 32 06 00 90 31 FB 32 06 00 97 31 FB 32 06 00 97 31 FA 32 06 00 18 31 F9 32 06 00 90 31 FB 32 06 00 97 31
пакетов modbus не наблюдаю
Добавлено через 48 секунд
и не могу понять, как пристегнуть файл
|
|
|
|
27.11.2015, 11:06
|
| »»» |
#6
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
shurakrkn, на любой файло обменник
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
27.11.2015, 11:09
|
| »»» |
#7
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
|
|
|
|
27.11.2015, 11:22
|
| »»» |
#8
|
ТехноКом
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,672
|
У вас недопустимый адрес устройства 0 (должен быть от 1 до 247)
И период записи датчиков 0.
Установите ненулевой период записи датчиков, корректный адрес устройства, и всё будет работать.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Переходюк Юрий, инженер, программист (АвтоГРАФ-GSM/GSM+, АвтоГРАФ-Offline, GSMConf)
|
|
|
|
27.11.2015, 11:42
|
| »»» |
#9
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
да, увидел, теперь идут пакеты, а еще как нибудь задается адрес устройства, или всегда 1?
Добавлено через 2 минуты
а, понял addr в настройках это и есть адрес устройства
Добавлено через 3 минуты
еще вопрос, никак не регулируется таймаут между пакетами данных? что-то смотрю идут плотную друг к другу
Добавлено через 4 минуты
И почему нет таймаута на ожидания ответа по modbus. Что-то вообще непонятен принцип тайминга пакетов modbus
|
|
|
|
27.11.2015, 16:15
|
| »»» |
#10
|
ТехноКом
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,672
|
Сообщение от shurakrkn
|
еще вопрос, никак не регулируется таймаут между пакетами данных? что-то смотрю идут плотную друг к другу
Добавлено через 4 минуты
И почему нет таймаута на ожидания ответа по modbus. Что-то вообще непонятен принцип тайминга пакетов modbus
|
Таймаут ожидания ответа по MODBUS 50мс. Если в пределах этого времени приходит ответ от датчика, то опрос следующего датчика уходит через 5 мс.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Переходюк Юрий, инженер, программист (АвтоГРАФ-GSM/GSM+, АвтоГРАФ-Offline, GSMConf)
|
|
|
|
09.10.2017, 09:30
|
| »»» |
#11
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Коллеги, добрый день!
Интересует возможность подключения к контроллерам SL/GSM с устройства - преобразователя аналоговых сигналов (с термометров сопротивления) применяется в качестве ведомого устройства (Slave) в промышленных сетях с протоколом Modbus. Прибор - Modbus – сервер, работающий в режиме RTU, подключаемый к сети АСУ с физическим интерфейсом RS – 485. Ссылка на руководство по эксплуатации https://tinyurl.com/ybylml4v
В описании контроллера сказано, что "К шине RS-485 контроллера «АвтоГРАФ-GSM/SL» одновременно могут быть подключены всевозможные датчики, работа с
которыми предусмотрена программным обеспечением процессора контроллера
(прошивкой)." И это наводит на мысль, что работать "из коробки" такая связка не будет.
Заранее благодарен!
|
|
|
|
09.10.2017, 09:33
|
| »»» |
#12
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Николай_НСК, не путайте MODBUS и RS 485
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
09.10.2017, 18:06
|
| »»» |
#13
|
Дилер
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 399
|
Николай_НСК, связка будет работать. Сетевые настройки прибора только советую привести к стандартным для АГ (скорость 19200 без контроля четности и сетевой адрес, например, 1), чтобы позже не запутаться.
ООО "Аргонавт", Курган
Масленников Герман Владиславович, директор
|
|
|
|
17.10.2017, 04:16
|
| »»» |
#14
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Коллеги, благодарю!
|
|
|
|
08.11.2017, 07:22
|
| »»» |
#15
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Не могу получить на контроллере значения с регистров Input устройства Modbus-slave. Без разницы какая указана команда чтения (3,4,0, пустое значение) контроллер получает значение регистра Holding с тем же адресом. Может быть кто-то сталкивался? Контроллер рабочий, настройки остальные верные, все регистры Holding читаются, Modbus-slave при подключении к ПК все значения передаёт.
|
|
|
|
08.11.2017, 07:30
|
| »»» |
#16
|
Дилер
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 399
|
Прошивка АГ и конфигуратор последние? Какие версии?
ООО "Аргонавт", Курган
Масленников Герман Владиславович, директор
|
|
|
|
08.11.2017, 07:36
|
| »»» |
#17
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Конфигуратор 3.3.10-r0, прошивка AGEX-12.20
|
|
|
|
08.11.2017, 07:48
|
| »»» |
#18
|
Дилер
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 399
|
Обновляйте и то и другое.
ООО "Аргонавт", Курган
Масленников Герман Владиславович, директор
|
|
|
|
08.11.2017, 08:44
|
| »»» |
#19
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Обновил прошивку до 12.41. Результат тот же.
|
|
|
|
08.11.2017, 09:32
|
| »»» |
#20
|
Дилер
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 399
|
Команда чтения, отличная от 3, отображается в конфигураторе при переподключении АГ и перезапуске конфигуратора?
ООО "Аргонавт", Курган
Масленников Герман Владиславович, директор
|
|
|
|
08.11.2017, 10:05
|
| »»» |
#21
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Перезапустил конфигуратор, команда 4 не сохраняется.
|
|
|
|
08.11.2017, 10:15
|
| »»» |
#22
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Обновил конфигуратор - всё ОК. Большое спасибо!
|
|
|
|
20.12.2017, 02:33
|
| »»» |
#23
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Я один эту тему апаю, похоже ) Коллеги, такой вопрос - с регулярностью раз в полчаса получаю с контроллера SL записи
RS-485 - числовые данные: Тип=000002h (OperatorCurrent), Знач=0000620Bh
RS-485 - числовые данные: Тип=000001h (OperatorAvaiable), Знач=000061A9h
RS-485 - числовые данные: Тип=000001h (OperatorAvaiable), Знач=000061AAh
Однако RS-485 не опрашивается
LLSPERIOD=0,0;
CANPERIOD=0;
RASHPERIOD=0;
MODBUSLSPERIOD=0;
MODBUSSENPERIOD=0;
PPPERIOD=0;
Хотелось бы понять, откуда и зачем идут данные? Пытаюсь оптимизировать количество передаваемых данных. Заранее благодарен!
|
|
|
|
20.12.2017, 04:37
|
| »»» |
#24
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Сообщение от Николай_НСК
|
RS-485 - числовые данные: Тип=000002h (OperatorCurrent), Знач=0000620Bh
RS-485 - числовые данные: Тип=000001h (OperatorAvaiable), Знач=000061A9h
RS-485 - числовые данные: Тип=000001h (OperatorAvaiable), Знач=000061AAh
|
Так написано же оператор!!!
61А9 25001
61АА 25002
620В 25099 - подключен
Вангую симка билайн в приборе!
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
20.12.2017, 04:42
|
| »»» |
#25
|
Дилер
Томская область, г.Томск, ООО "Автограф"
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 890
|
Сообщение от Николай_НСК
|
Однако RS-485 не опрашивается
|
Но свободные поля есть, и контроллер их заполняет своей информацией, если память не изменяет...
ООО "Автограф", Томская область, г. Томск, Россия
Ситников Олег Владимирович, заместитель директора по техническим вопросам
|
|
|
|
20.12.2017, 04:43
|
| »»» |
#26
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Сообщение от vdotsk
|
Сообщение от Николай_НСК
|
Однако RS-485 не опрашивается
|
Но свободные поля есть, и контроллер их заполняет своей информацией, если память не изменяет...
|
Это записи о подключенном и доступных операторах, периодически их пишет
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
20.12.2017, 04:45
|
| »»» |
#27
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Спасибо, я уже тоже пораскинул мозгами ) С точки зрения оптимизации - можно ли отключить передачу данных о доступных сетях? Считаю каждый килобайт трафика.
|
|
|
|
20.12.2017, 05:54
|
| »»» |
#28
|
ТехноКом
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,672
|
Сообщение от Николай_НСК
|
Спасибо, я уже тоже пораскинул мозгами ) С точки зрения оптимизации - можно ли отключить передачу данных о доступных сетях? Считаю каждый килобайт трафика.
|
Нет, отключить эти записи нельзя.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Переходюк Юрий, инженер, программист (АвтоГРАФ-GSM/GSM+, АвтоГРАФ-Offline, GSMConf)
|
|
|
|
20.12.2017, 06:38
|
| »»» |
#29
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Сообщение от bege
|
Нет, отключить эти записи нельзя.
|
Спасибо за информацию!
|
|
|
|
20.12.2017, 12:54
|
| »»» |
#30
|
Пользователь
Қарағанды, Қазақстан
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 136
|
Сообщение от Николай_НСК
|
RS-485 - числовые данные: Тип=000002h (OperatorCurrent), Знач=0000620Bh
RS-485 - числовые данные: Тип=000001h (OperatorAvaiable), Знач=000061A9h
RS-485 - числовые данные: Тип=000001h (OperatorAvaiable), Знач=000061AAh
|
Контроллер SL, Диспетчерская программа 4.0.6 В сырых данных вижу только датчики LLS 1-4. Данных по операторам не видно. А иногда, в роуминге такие данные хочется видеть. Дело в том, что с СИМ картой Билайн Казахстан в России соединение происходит плохо (PERIODROAMING=3600).
Нормально на связь выходит если PERIODROAMING<10 минут, но это большие затраты на связь. Как увидеть сырые данные по операторам?
|
|
|
|
20.12.2017, 13:11
|
| »»» |
#31
|
Дилер
Барнаул, Алтайский край, ООО "Аэросоюз-Алтай"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 2,807
|
LDM, попробуйте ПО 5, там намного больше возможностей.
У Вас 1 или 2 симкарты в приборе ?
ООО "Аэросоюз-Алтай", г. Барнаул, Алтайский край
Корсун Владимир Леонидович - зам. директора
Последний раз редактировалось skier; 20.12.2017 в 13:14.
|
|
|
|
20.12.2017, 13:28
|
| »»» |
#32
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
Сообщение от LDM
|
Диспетчерская программа 4.0.6 В сырых данных вижу только датчики LLS 1-4. Данных по операторам не видно.
|
4.х уж очень давно поддержка прекращена...
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
09.02.2018, 10:47
|
| »»» |
#33
|
Начинающий
Новосибирск
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 40
|
Коллеги, а понимают ли АГ SL команду MODBUSCOMMANDS? Хотелось бы читать из регистров Input, но в логе вижу следующее
>|13:03:34|GMODBUSCOMMANDS;
>|13:04:38|GMODBUSCOMMANDS;
>|13:05:42|GMODBUSCOMMANDS;
!|13:06:45|GMODBUSCOMMANDS;
!|13:06:45|REMOVED BY TIMEOUT
-----------
>|13:16:48|MODBUSCOMMANDS=03,03,03,03,03,03,03,03, 03,03,03,03,04,04,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03 ,03,03,03;
>|13:17:51|MODBUSCOMMANDS=03,03,03,03,03,03,03,03, 03,03,03,03,04,04,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03 ,03,03,03;
>|13:18:55|MODBUSCOMMANDS=03,03,03,03,03,03,03,03, 03,03,03,03,04,04,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03 ,03,03,03;
!|13:19:58|MODBUSCOMMANDS=03,03,03,03,03,03,03,03, 03,03,03,03,04,04,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03,03 ,03,03,03;
!|13:19:58|REMOVED BY TIMEOUT
Прибор № 2068380: VERSION=AGXL-11.84;
|
|
|
|