11.10.2011, 11:11
|
| »»» |
#1
|
Начинающий
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 37
|
датчик уровня топлива
торировку вставил в настройки АЦП.
но вот такая фигня получилась.
Бак-то полный. но заправок 4 показал.
на торировке было 7 заправок по 40 литров.
Конечно, если я поставлю значение "емкость бака" 350 литров. то покажет что заправок 7, но по последней заправке покажет что заправлено. 350 литров. а надо чтобы по последней заправке было 280.
что сделать надо?
|
|
|
|
11.10.2011, 11:25
|
| »»» |
#2
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,955
|
Ничего не понял.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
11.10.2011, 11:29
|
| »»» |
#3
|
Начинающий
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 37
|
Сообщение от jhekkka1
|
торировку вставил в настройки АЦП.
но вот такая фигня получилась.
Бак-то полный. но заправок 4 показал.
на торировке было 7 заправок по 40 литров.
Конечно, если я поставлю значение "емкость бака" 350 литров. то покажет что заправок 7, но по последней заправке покажет что заправлено. 350 литров. а надо чтобы по последней заправке было 280.
что сделать надо?
|
Последний раз редактировалось Phantom; 11.10.2011 в 11:55.
|
|
|
|
11.10.2011, 11:56
|
| »»» |
#4
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,955
|
Стало быть так оттарировали. У Вас между ступеньками 70 литров, а не 40.
Решение: правильно ввести в тарировочную таблицу значения объема, соответствующие значениям АЦП ДУТ-а.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
11.10.2011, 12:27
|
| »»» |
#5
|
Начинающий
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 37
|
А как правильно сделать тарировку?
с чего начать?
У меня такие данные получились? Возможно это?
282 1079,4 731
262,5 1049,7 731
245 1020,5 731
227,5 991,1 731
210 961,8 731
192,5 932,5 731
175 903,2 731
157,5 873,9 731
140 844,6 731
122,5 815,3 731
105 785,9 731
87,5 756,7 731
70 727,3 731
52,5 698 731
35 668,7 731
17,5 639,4 731
0 610,1 731
Добавлено через 13 минут
Все получилось
Последний раз редактировалось Phantom; 11.10.2011 в 12:35.
|
|
|
|
11.10.2011, 12:39
|
| »»» |
#6
|
Дилер
г.Новокузнецк, Кемеровская область
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 504
|
Мы тарируем руками. тоесть через автограф контроль тарируем и вбиваем в текстовый файл. а потом уже в программе настраиваем. так точно не ошибешься, да и резервная таблица остается в текстовом файле. несколько раз замечал что когда БК подключен к компу не все данные он запоминает и потом через онлайн передает.
ООО "АвтоГРАФ-НК", ООО "АвтоГРАФ-Сервис" Кемеровская область, г. Новокузнецк
Гарвард Олег Владимирович, Директор
|
|
|
|
11.10.2011, 12:41
|
| »»» |
#7
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,955
|
Отлично.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
11.10.2011, 12:44
|
| »»» |
#8
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,955
|
Сообщение от OlegX70
|
Мы тарируем руками. тоесть через автограф контроль тарируем и вбиваем в текстовый файл. а потом уже в программе настраиваем. так точно не ошибешься, да и резервная таблица остается в текстовом файле. несколько раз замечал что когда БК подключен к компу не все данные он запоминает и потом через онлайн передает.
|
Думаю, данная ошибка никак не связана с тем - писалось бы все на бумажке или через модуль тарировки делалось.
А про "не запоминает" - это какие-то странности уже.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
10.08.2012, 07:28
|
| »»» |
#9
|
Дилер
г. Тюмень, ООО "СпецАвтоСервис"
Регистрация: 10.05.2011
Сообщений: 62
|
Может, кто сталкивался... После эксплуатации года 3 где-то датчиков LLS 20160 появились провалы в графике топлива. С чем может быть связано?
ООО СпецАвтоСервис, г. Тюмень
Кучерявенко Дмитрий Григорьевич, технический директор
|
|
|
|
10.08.2012, 07:39
|
| »»» |
#10
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,020
|
СпецАвтоСервис, опять в открытом форуме, сообщите мне номер датчикав личку
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.09.2012, 10:41
|
| »»» |
#11
|
Начинающий
НУР
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 19
|
Поставили УЗИ датчики уровня топлива. Столкнулись с тако проблеммой , автограф показывает несуществующие заправки и сливы причем разного обьема.
|
|
|
|
03.09.2012, 10:43
|
| »»» |
#12
|
Начинающий
НУР
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 19
|
какие дополнительные настройки есть ??? в чем моджет быть проблема ?
|
|
|
|
03.09.2012, 11:37
|
| »»» |
#13
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,955
|
1. В показаниях датчика (скачущих)
2. В настройках пороговых значений заправок и сливов в ПО АвтоГРАФ
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
03.09.2012, 13:02
|
| »»» |
#14
|
Дилер
Москва, ООО «Кериком»
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,542
|
Сообщение от Matsemka
|
Поставили УЗИ датчики уровня топлива.
|
сочувствую..
ООО «Кериком», Москва, РФ
Прибытков Алексей Иванович, генеральный директор
|
|
|
|
03.09.2012, 21:02
|
| »»» |
#15
|
Дилер
г. Тверь В.Новгород Псков ГК ГЛОНАСС
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 1,713
|
Не ну так то че.........развлекушка для начинающих, чтоб скучно небыло
ООО ГЛОНАСС (старое название ИП Петрова) Россия г. Псков
Разумов Андрей Петрович, директор
|
|
|
|
06.09.2012, 03:46
|
| »»» |
#16
|
Начинающий
НУР
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 19
|
Что то полезное можете сказать ? Что бы решить проблемму .
|
|
|
|
06.09.2012, 05:27
|
| »»» |
#17
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,020
|
Matsemka, для начала вы не показали настройки определения сливов, бинарник и тд.
Но скорее всего потребуется замена УЗИ на LLS!
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
06.09.2012, 19:13
|
| »»» |
#18
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от OlegX70
|
Мы тарируем руками. тоесть через автограф контроль тарируем и вбиваем в текстовый файл. а потом уже в программе настраиваем. так точно не ошибешься, да и резервная таблица остается в текстовом файле. несколько раз замечал что когда БК подключен к компу не все данные он запоминает и потом через онлайн передает.
|
Частоту через контрол?
|
|
|
|
10.09.2012, 11:10
|
| »»» |
#19
|
Начинающий
Абакан, Хакасия. ИП
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 18
|
Сообщение от Sdorokhov
|
Частоту через контрол?
|
Через контрол видно все, включая частоту. Только потом при занесении ее в тарировочную таблицу не забудьте отнять частоту сдвига если она стоит
|
|
|
|
11.09.2012, 10:45
|
| »»» |
#20
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от yura
|
Только потом при занесении ее в тарировочную таблицу не забудьте отнять частоту сдвига если она стоит
|
понятно все делается для упрощения задач а тут снова во Владивосток через Сочи ездим ))
|
|
|
|
14.09.2012, 03:42
|
| »»» |
#21
|
Начинающий
Оса, Пермский край, ООО "Осинское УТТ"
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 44
|
Здравствуйте! Поставил на заправщики ДУТы Омником LLS20230, при формировании отчета число сливов по нолям а фактически заправщик заправлял. В Автографе в графике показывает что слив был, а в отчете нетУ! НА РАБОТЕ ЗАДОЛБАЛИ!!!
|
|
|
|
14.09.2012, 06:19
|
| »»» |
#22
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,020
|
Айгиз, а заправки сливы в ПО показывает? Какие настройки детекции заправок сливов у вас?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT.
|
|