Ответ
 
Опции темы
Старый 10.08.2011, 04:12    | »»» |  #1
Artem_Irbis
Начинающий
 
Аватар для Artem_Irbis
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 4
Artem_Irbis is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по тарировке бака

На Оке подключили датчик уровня топлива. Никак не можем понять, как провести тарировку. Выполнили все по инструкции:

1. Тарировка бака.

1.1. Подключите датчик уровня топлива к одному из аналоговых входов прибора.

1.2. Включите прибор (если не включен).

1.3. Установите период записи показаний счётчиков в 0.

1.4. Установите период записи аналоговых данных прибора не более 1 минуты.

1.5. Слейте топливо из бака и подождите 3 минуты (пока запишется хотя бы 3 показания).

1.6. Залейте 1/4 бака и подождите 3 минуты (пока прекратятся колебания топлива и запишется хотя бы 3 показания).

1.7. Залейте 1/2 бака и подождите 3 минуты.

1.8. Залейте 3/4 бака и подождите 3 минуты.

1.9. Залейте полный бак и подождите 3 минуты.

Получаем данные с сервера, но там почему то одни и те же показания. Только разница по времени

Время записи Uпит АВх2
3.08.11 - 15:41:04 511 441
3.08.11 - 17:28:04 511 441

К тому же последняя дата показаний стоит за 3.08.11, хотя уже на дворе 10.08.11.
В чем мы могли допустить ошибку?
Заранее благодарен за ответ
Artem_Irbis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 04:17    | »»» |  #2
satp
Guest
 
Аватар для satp
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

подключались к родному датчику?
  Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 04:20    | »»» |  #3
Artem_Irbis
Начинающий
 
Аватар для Artem_Irbis
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 4
Artem_Irbis is on a distinguished road
По умолчанию

Да.
Artem_Irbis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 04:21    | »»» |  #4
plex
Дилер
 
Аватар для plex
 
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
plex is on a distinguished road
Отправить сообщение для plex с помощью ICQ Отправить сообщение для plex с помощью Skype™
По умолчанию

Надо было дождаться когда прибор хорошо будет ловить спутники и откорректирует таймер.
Если подключали штатник то зажигание на момент тарировки включали?
Тарировать можно при помощи программы Автограф контроль.

ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
plex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 04:26    | »»» |  #5
Artem_Irbis
Начинающий
 
Аватар для Artem_Irbis
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 4
Artem_Irbis is on a distinguished road
По умолчанию

Сообщение от plex Посмотреть сообщение
Надо было дождаться когда прибор хорошо будет ловить спутники и откорректирует таймер.
Если подключали штатник то зажигание на момент тарировки включали?
Тарировать можно при помощи программы Автограф контроль.
Насчет спутников можно поподробнее? После того как мы его подключили, сведения пришли только через день. Да и сейчас наблюдаю последнюю запись, датированную 3.08.11 - 23:29:53. То есть, если у нас так плохо работают спутники то про подключение датчиков уровня топлива можно забыть? Зажигание на момент тарировки было включено.
Artem_Irbis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 04:36    | »»» |  #6
plex
Дилер
 
Аватар для plex
 
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
plex is on a distinguished road
Отправить сообщение для plex с помощью ICQ Отправить сообщение для plex с помощью Skype™
По умолчанию

Artem_Irbis, Данные о времени прибор берет со спутника. Есть подозрение что на момент тарировки время записалось не совсем корректно.
Сообщение от Artem_Irbis Посмотреть сообщение
3.08.11 - 23:29:53.
Очень подозрительно что данные оборвались с 3го на 4ое
Сообщение от Artem_Irbis Посмотреть сообщение
То есть, если у нас так плохо работают спутники то про подключение датчиков уровня топлива можно забыть?
Не совсем правильно поняли. Надо просто понять причину почему у вас не получилось устранить ее и все будет работать.

ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
plex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 04:54    | »»» |  #7
Artem_Irbis
Начинающий
 
Аватар для Artem_Irbis
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 4
Artem_Irbis is on a distinguished road
По умолчанию

То есть, раз от спутника сигнал теряется, лучше попробовать подключить сам блок через USB и с помощью программы Автограф контроль провести тарировку?
Artem_Irbis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 04:56    | »»» |  #8
frdn
экс-Дилер
 
Аватар для frdn
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 2,113
frdn is on a distinguished road
По умолчанию

Именно так

ООО "ГУГОЛ", Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Фроленков Дмитрий Николаевич, ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ – ГУГОЛ ГК
frdn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 02:55    | »»» |  #9
Gersee
Начинающий
 
Аватар для Gersee
 
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 5
Gersee is on a distinguished road
По умолчанию

Просто необходимо периодически скидывать питание с ДУТ...
Gersee вне форума   Ответить с цитированием
Сказал «Я - ПРОТИВ»:
plex (28.09.2011)
Старый 28.09.2011, 03:57    | »»» |  #10
plex
Дилер
 
Аватар для plex
 
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
plex is on a distinguished road
Отправить сообщение для plex с помощью ICQ Отправить сообщение для plex с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от Gersee Посмотреть сообщение
Просто необходимо периодически скидывать питание с ДУТ...
Колхозом попахивает и не устраняет причину..

ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
plex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 04:57    | »»» |  #11
Мишка
Дилер
 
Аватар для Мишка
 
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 189
Мишка is on a distinguished road
Отправить сообщение для Мишка с помощью ICQ
По умолчанию

Клиент оттарировал бак на семерке, подключился к штатному датчику по Аналоговому Входу 1. Как можно отфильтровать значения при отключении датчика при выключении зажигания? Моточасы подключить? Или программно как то можно обойти?
Изображения:
Тип файла: jpg Тарировка2.JPG (140.2 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg Тарировка3.JPG (143.3 Кб, 39 просмотров)

ООО НПО "Центр-Протон", г.Челябинск, Челябинская обл., РФ
Башканов Михаил Алексеевич, инженер группы технического консультирования и продвижения
Мишка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 05:39    | »»» |  #12
plex
Дилер
 
Аватар для plex
 
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
plex is on a distinguished road
Отправить сообщение для plex с помощью ICQ Отправить сообщение для plex с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от Мишка Посмотреть сообщение
. Как можно отфильтровать значения при отключении датчика при выключении зажигания?
Ну надо подключить датчик зажигания, и настроить фильтрацию по нему в АЦП.

ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
plex вне форума   Ответить с цитированием
2 - сказали «Я - ЗА»:
SK (22.02.2012), Мишка (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 09:36    | »»» |  #13
*ankif*
УВОЛЕН
 
Аватар для *ankif*
 
Барнаул, ООО Компания "ИТ-Сервис"
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 368
*ankif* is on a distinguished road
По умолчанию

Сообщение от Мишка Посмотреть сообщение
Как можно отфильтровать значения при отключении датчика при выключении зажигания?
В настройках АЦП первого аналога поставьте фильтр по 5ому датчику. Он у вас фактически и есть датчик зажигания.
analog.png

Только пороги переключения надо настроить. Судя по тарировке надо ставить (POROG1=0), только тогда при пустом баке тоже будет отключен датчик ), но для фильтрации это все равно.

ООО Компания "ИТ-Сервис", г. Барнаул
Анкудинов Иван Федорович, инженер-программист

Последний раз редактировалось *ankif*; 22.02.2012 в 10:27.
*ankif* вне форума   Ответить с цитированием
Сказал «Я - ЗА»:
lmpx39 (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 18:43    | »»» |  #14
lmpx39
Опытный пользователь
 
Аватар для lmpx39
 
Регистрация: 07.01.2011
Сообщений: 1,078
lmpx39 is on a distinguished road
Отправить сообщение для lmpx39 с помощью ICQ Отправить сообщение для lmpx39 с помощью Skype™
По умолчанию

*ankif*,красивое предлагаете решение, но как Вы датчик топлива умудряетесь совместить с дискретником? Я всегда считал(но не пробовал ни разу), что так сделать невозможно... А сейчас я даже график построил и расчитываю одновременно расход по этому графику, хотя у меня аналог настроен как дискретник!!!

экс-ТехноКом Калининград, Россия
Бондарь Пётр Петрович

Последний раз редактировалось lmpx39; 22.02.2012 в 19:09.
lmpx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 02:38    | »»» |  #15
plex
Дилер
 
Аватар для plex
 
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
plex is on a distinguished road
Отправить сообщение для plex с помощью ICQ Отправить сообщение для plex с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от lmpx39 Посмотреть сообщение
но как Вы датчик топлива умудряетесь совместить с дискретником? Я всегда считал(но не пробовал ни разу), что так сделать невозможно..
Данные пишутся в разные записи, сам вход никак не изменяется при переключении.

ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
plex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 16:28    | »»» |  #16
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от lmpx39 Посмотреть сообщение
*ankif*,красивое предлагаете решение, но как Вы датчик топлива умудряетесь совместить с дискретником? Я всегда считал(но не пробовал ни разу), что так сделать невозможно... А сейчас я даже график построил и расчитываю одновременно расход по этому графику, хотя у меня аналог настроен как дискретник!!!
Руководство Пользователя.
Последнее предложение прочитайте, пожалуйста:


ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 09:59    | »»» |  #17
*ankif*
УВОЛЕН
 
Аватар для *ankif*
 
Барнаул, ООО Компания "ИТ-Сервис"
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 368
*ankif* is on a distinguished road
По умолчанию

Сообщение от lmpx39 Посмотреть сообщение
Я всегда считал(но не пробовал ни разу), что так сделать невозможно...
Я тоже так считал
А тут меня осенило, я решил проверить, настроил на одной машине порог выключения, все работает.
Т.о. мы получили дискретник, который выключается при уровне топлива меньше заданного

ООО Компания "ИТ-Сервис", г. Барнаул
Анкудинов Иван Федорович, инженер-программист
*ankif* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 10:37    | »»» |  #18
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

Про не только неоднократно писалось на форуме в свое время,
это написано НЕ ЕДИНОЖДЫ в Руководстве Пользователя, а ДВАЖДЫ !!!
Вопрос: его дилеры вообще читают ??? Или это так - есть и хрен бы с ним...


ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 10:40    | »»» |  #19
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от *ankif* Посмотреть сообщение
Т.о. мы получили дискретник, который выключается при уровне топлива меньше заданного
Печально.
Представляете сколько техники могло быть оснащено схожим образом ?
Скольким клиентам это могло быть преподано как преимущество перед конкурентами...
Ведь не только топливо можно так контролировать, но и любую аналоговую величину.

Ведь в последней строке - см. выше я прямо написал, для чего это можно использовать...

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 11:05    | »»» |  #20
*ankif*
УВОЛЕН
 
Аватар для *ankif*
 
Барнаул, ООО Компания "ИТ-Сервис"
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 368
*ankif* is on a distinguished road
По умолчанию

Сообщение от SK Посмотреть сообщение
Печально.
Представляете сколько техники могло быть оснащено схожим образом ?
Скольким клиентам это могло быть преподано как преимущество перед конкурентами...
Ведь не только топливо можно так контролировать, но и любую аналоговую величину.

Ведь в последней строке - см. выше я прямо написал, для чего это можно использовать...
Полностью с вами согласен. Но почему же печально? Мы ведь пришли к решению, пусть и окольными путями )
(...пошел читать руководство...)

ООО Компания "ИТ-Сервис", г. Барнаул
Анкудинов Иван Федорович, инженер-программист
*ankif* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 11:22    | »»» |  #21
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

Печально прежде всего потому, что некоторые дилеры не стесняются показать это всему свету в открытой ветке форума...

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 11:57    | »»» |  #22
*ankif*
УВОЛЕН
 
Аватар для *ankif*
 
Барнаул, ООО Компания "ИТ-Сервис"
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 368
*ankif* is on a distinguished road
По умолчанию

Сообщение от SK Посмотреть сообщение
не стесняются показать это всему свету
Не вижу ничего позорного в способности находить решения возникающих задач.
А вобще, куда-то не в ту сторону наша дискуссия повернула ))
SK, сильно ногами не бейте, я исправлюсь

ООО Компания "ИТ-Сервис", г. Барнаул
Анкудинов Иван Федорович, инженер-программист
*ankif* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 12:00    | »»» |  #23
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

А кто бьет. Печально, когда клиент звонит и говорит, что спецы дилера знают меньше его, хотя он просто руководство прочитал. Не более того.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot