16.08.2016, 09:44
|
| »»» |
#1
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Изменение номера датчика посредством Серверного ПО АГ
Доброго дня ТК!
Собственно необходима команда для сервера на изменение сетевого адреса дута.
Дут ТК ЛС лайт. Сетевой адрес на данный момент - 1, необходимо изменить на 3, пароль стандартный testtest.
Спасибо.
|
|
|
|
16.08.2016, 10:17
|
| »»» |
#2
|
Дилер
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 284
|
LLSADDR=3,0,0,0,0,0,0,0;
Кажись так
ООО "Бонус", г. Курск, Курская обл., РФ
Хомутов Сергей Николаевич, директор
|
|
|
|
16.08.2016, 10:23
|
| »»» |
#3
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Sdorokhov, вам надо понять адрес самого ДУТа или адрес который опрашивает АвтоГРАФ
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
16.08.2016, 10:23
|
| »»» |
#4
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от bpsoft
|
LLSADDR=3,0,0,0,0,0,0,0;
Кажись так
|
Сейчас SK я думаю будет очень сильно кричать )) О том, что как дилер не изучал мануал и т.д. и т.п.
Вы написали команду для прибора по установке сетевых адресов на входа ЛЛС )))) Т.е. в команде выше мы сообщаем прибору, что на первом ЛЛС дут с сетевым адресом 3 ))
Вопрос же, который я задал - изменение сетевога адреса дута, а не программирование самого прибора на сетевой адрес.
|
|
|
|
16.08.2016, 10:25
|
| »»» |
#5
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Код:
|
S485=21:10:300:19200:3101831500C9D5EF04F474657374746573740003DD; |
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
16.08.2016, 10:31
|
| »»» |
#6
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от plex
|
Код:
|
S485=21:10:300:19200:3101831500C9D5EF04F474657374746573740003DD; |
|
Спасибо Большое! А как Вы формируете команду? Посредством конфига для дутов?
|
|
|
|
16.08.2016, 10:37
|
| »»» |
#7
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
plex, а как же я ? А как же "покричать" ?
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
16.08.2016, 10:56
|
| »»» |
#8
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Сообщение от Sdorokhov
|
Посредством конфига для дутов?
|
да
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
16.08.2016, 10:59
|
| »»» |
#9
|
ТехноКом
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 2,547
|
Чтобы формировать команду через конфигуратор, нужно изменить пароль для начала с заводского, иначе датчик не примет команду.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Зайцев Александр Сергеевич, инженер (АвтоГРАФ-ИНФО, АвтоГРАФ-WiFi)
|
|
|
|
16.08.2016, 11:10
|
| »»» |
#10
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от sashca
|
Чтобы формировать команду через конфигуратор, нужно изменить пароль для начала с заводского, иначе датчик не примет команду.
|
Т.е. в случае изначальной установки без подключения к конфигу дута нет смысла производить какие - либо манипуляции с командами через сервер?
|
|
|
|
16.08.2016, 11:13
|
| »»» |
#11
|
ТехноКом
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 2,547
|
Sdorokhov, Можете попробовать для начала изменить пароль через конфигуратор, должно сработать.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Зайцев Александр Сергеевич, инженер (АвтоГРАФ-ИНФО, АвтоГРАФ-WiFi)
|
|
|
|
16.08.2016, 11:18
|
| »»» |
#12
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от sashca
|
Sdorokhov, Можете попробовать для начала изменить пароль через конфигуратор, должно сработать.
|
Да я бы и не забивал себе голову - будь машина хотя бы в 200 км доступности. В общем ясно, брать программатор и чесать к машине.
|
|
|
|
16.08.2016, 11:21
|
| »»» |
#13
|
ТехноКом
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 2,547
|
Sdorokhov, Стоп, Вы хотите сказать, что там некалиброваный датчик стоит?
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Зайцев Александр Сергеевич, инженер (АвтоГРАФ-ИНФО, АвтоГРАФ-WiFi)
|
|
|
|
16.08.2016, 11:22
|
| »»» |
#14
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
Мы вообще резко против установок непроверенных и ненастроенных ДУТ.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
16.08.2016, 11:30
|
| »»» |
#15
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от SK
|
Мы вообще резко против установок непроверенных и ненастроенных ДУТ.
|
Тут уж простите! Мы предупреждали клиента о проблемах при осуществлении монтажа не нами...
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от sashca
|
Sdorokhov, Стоп, Вы хотите сказать, что там некалиброваный датчик стоит?
|
Все верно! Так и есть! Изначально заказчик не желал монтировать дут нашими силами. Мотивируя тем, что высота бака позволяет ему тупо воткнуть дут 750 мм без произведения работ по программированию и тарировке бака. Вот теперь из лаптей и потекли.
|
|
|
|
16.08.2016, 11:30
|
| »»» |
#16
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
Сообщение от Sdorokhov
|
Тут уж простите! Мы предупреждали клиента о проблемах при осуществлении монтажа не нами...
|
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
16.08.2016, 11:41
|
| »»» |
#17
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Сообщение от Sdorokhov
|
Все верно! Так и есть! Изначально заказчик не желал монтировать дут нашими силами. Мотивируя тем, что высота бака позволяет ему тупо воткнуть дут 750 мм без произведения работ по программированию и тарировке бака. Вот теперь из лаптей и потекли.
|
а можно фотографию сего действа?
кстати вы могли предварительно ДУТ настроить даже в этом случае
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
16.08.2016, 11:51
|
| »»» |
#18
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от plex
|
Сообщение от Sdorokhov
|
Все верно! Так и есть! Изначально заказчик не желал монтировать дут нашими силами. Мотивируя тем, что высота бака позволяет ему тупо воткнуть дут 750 мм без произведения работ по программированию и тарировке бака. Вот теперь из лаптей и потекли.
|
а можно фотографию сего действа?
кстати вы могли предварительно ДУТ настроить даже в этом случае
|
Не понял про фото? Я же его не осуществлял.
Кстати - виновность принята. Ибо действительно я не предполагал что дут необходимо проверить и настроить заранее, даже не смотря на то, что высота позволяет вмонтировать его без укорачивания. Но тут тоже есть момент в оправдание - сколько дутов тк не ставили -ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО ВООБЩЕ! Да и по опыту ранее - если дут подходил по высоте (на примере стрелы) мы его даже к программатору не подключали. А проверяли уже посредством данных в аг конфиге.
|
|
|
|
16.08.2016, 11:54
|
| »»» |
#19
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Сообщение от Sdorokhov
|
Не понял про фото? Я же его не осуществлял.
|
ну кто-то же это делал! даю 99% что ДУТ установлен не в центр
Добавлено через 1 минуту
Sdorokhov,кстати. а зачем вам третий адрес?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
16.08.2016, 12:04
|
| »»» |
#20
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от plex
|
Сообщение от Sdorokhov
|
Не понял про фото? Я же его не осуществлял.
|
ну кто-то же это делал! даю 99% что ДУТ установлен не в центр
Добавлено через 1 минуту
Sdorokhov,кстати. а зачем вам третий адрес?
|
Планируется до установка дополнительного бака.
Вот и изначально были мысли - ставят в один бак шьем посредством сервера сетевой адрес на любой отличающийся от 1, до устанавливают бак - ничего не шьем а только зашиваем вход аг ллс 2 на первый сетевой. Удаленно посредством сырых данных с отсылкой данных на сервер с интервалом 30 секунд на время процедуры отливки производим тарировку бака. Соответственно затем изменяем диапазон фиксирования записи показаний по зашитым адресам ллс для экономии траффика (по сей день не сильно понимаю насколько сокращается объем траффика отличающийся по промежуткам записи будь то 30 секунд либо 180, но Бог с ним )) При чем процедуру тарировки производит сам заказчик по своей колонке (его это устраивает) опять же для сокращения затрат. Далее заносим данные в по и баста.
|
|
|
|
16.08.2016, 12:07
|
| »»» |
#21
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,999
|
Sdorokhov, так второй ДУТ отправьте с нужным адресом
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
16.08.2016, 12:08
|
| »»» |
#22
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от plex
|
Sdorokhov, так второй ДУТ отправьте с нужным адресом
|
уже отправлено 10 тк лс лайт )) Век живи - век учись )) Поеду на место...
|
|
|
|
16.08.2016, 13:23
|
| »»» |
#23
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,985
|
Сообщение от Sdorokhov
|
Вот и изначально были мысли - ставят в один бак шьем посредством сервера сетевой адрес на любой отличающийся от 1, до устанавливают бак - ничего не шьем а только зашиваем вход аг ллс 2 на первый сетевой.
|
Всё хорошо, только перед продажей и отправкой - протестируйте ДУТы на столе, заодно и пароли поменяете.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
16.08.2016, 13:44
|
| »»» |
#24
|
Опытный пользователь
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 6,307
|
Сообщение от Sdorokhov
|
уже отправлено 10 тк лс лайт)) Век живи - век учись)) Поеду на место...
|
могу ошибиться, но у такого подхода есть вполне русское название..
|
|
|
|
17.08.2016, 05:06
|
| »»» |
#25
|
Дилер
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 284
|
Сообщение от Sdorokhov
|
Вопрос же, который я задал - изменение сетевога адреса дута, а не программирование самого прибора на сетевой адрес.
|
Пардон, не внимательно прочел
ООО "Бонус", г. Курск, Курская обл., РФ
Хомутов Сергей Николаевич, директор
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|