15.06.2020, 07:36
|
| »»» |
#1
|
Пользователь
Краснодарский край, Темрюк, Мониторинговая компания "Взгляд"
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 114
|
Считывание данных с УСС
последняя тема по данному вопросу была 7 лет назад, думаю может есть новые решения для данного вопроса
Добавлено через 1 минуту
сейчас столкнулся с установкой УСС-70 ППО 25-1,6, можно ли получить схему подключения к AGFC и настройку AGFC и последующую схему к БК Авторграф
|
|
|
|
15.06.2020, 09:23
|
| »»» |
#2
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
Темрюк, а вам не дали документы на AGFC???
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
15.06.2020, 09:39
|
| »»» |
#3
|
Пользователь
Краснодарский край, Темрюк, Мониторинговая компания "Взгляд"
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 114
|
нет, оборудование было на переделанной машине под заправщика но добрые люди сделали полный обрыв всего, полнейший
|
|
|
|
15.06.2020, 11:11
|
| »»» |
#4
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
16.06.2020, 10:18
|
| »»» |
#5
|
Пользователь
Краснодарский край, Темрюк, Мониторинговая компания "Взгляд"
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 114
|
Может кто сталкивался, подключил AGFC к счетчику и пустил к автограф, на проводах AGFC 485 шины которые идут к автограф запитался для просмотра через конфиг AGFC, настроил AGFC (включение по подаче импульсов, все временные выставил, выровнял импульс-литры (у меня вышло 100 импульсов:1 литр), сделал контрольные заправки, все четко показывает в AGFC. Подключаю к автограф и начинается амба, данные на сервер о заправках не идут, в автограф выставил во вкладке 485 на первом 208 сетевой адрес, так в челябинске сказали после звонка, а данных нет, техподдержка наша ответа не знает и не знает причин почему нет данных на сервер. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть дело
|
|
|
|
16.06.2020, 11:03
|
| »»» |
#6
|
ТехноКом
Челябинск, ООО "ТехноКом"
Регистрация: 03.07.2018
Сообщений: 19
|
Сообщение от Темрюк
|
Может кто сталкивался, подключил AGFC к счетчику и пустил к автограф, на проводах AGFC 485 шины которые идут к автограф запитался для просмотра через конфиг AGFC, настроил AGFC (включение по подаче импульсов, все временные выставил, выровнял импульс-литры (у меня вышло 100 импульсов:1 литр), сделал контрольные заправки, все четко показывает в AGFC. Подключаю к автограф и начинается амба, данные на сервер о заправках не идут, в автограф выставил во вкладке 485 на первом 208 сетевой адрес, так в челябинске сказали после звонка, а данных нет, техподдержка наша ответа не знает и не знает причин почему нет данных на сервер. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть дело
|
Вы вводите сетевой адрес в формате DEC, а необходимо задавать его в HEX. В вашем случае, это будет " D0". Скиньте нам на почту support@tk-nav.ru скриншоты настроек конфигураторов AGFCConf и AG.GSMConf
ООО "ТехноКом", г.Челябинск
Жердий Кирилл Иванович, инженер технической поддержки
|
|
|
|
16.06.2020, 11:41
|
| »»» |
#7
|
Пользователь
Краснодарский край, Темрюк, Мониторинговая компания "Взгляд"
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 114
|
Dноль он не дает установить в автограф
|
|
|
|
16.06.2020, 12:01
|
| »»» |
#8
|
ТехноКом
Челябинск, ООО "ТехноКом"
Регистрация: 03.07.2018
Сообщений: 19
|
Сообщение от Темрюк
|
Dноль он не дает установить в автограф
|
Сетевой адрес вводится во вкладке "Расширения RS485". Подробное описание приведено в руководстве пользователя AG.GSMConf на общей странице №87.
Ссылка https://i.tk-chel.ru/docs/ru/conf/US..._3.4.0-r11.pdf
ООО "ТехноКом", г.Челябинск
Жердий Кирилл Иванович, инженер технической поддержки
|
|
|
|
16.06.2020, 12:10
|
| »»» |
#9
|
Пользователь
Краснодарский край, Темрюк, Мониторинговая компания "Взгляд"
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 114
|
спасибо за ссылку
Добавлено через 6 минут
подскажите а на вкладке 485 менять данные, ставить назад 1?
|
|
|
|
16.06.2020, 12:50
|
| »»» |
#10
|
ТехноКом
Челябинск, ООО "ТехноКом"
Регистрация: 03.07.2018
Сообщений: 19
|
Сообщение от Темрюк
|
спасибо за ссылку
Добавлено через 6 минут
подскажите а на вкладке 485 менять данные, ставить назад 1?
|
Вкладка "RS485" предназначена для подключения датчиков уровня топлива. Если вы их не используете, просто снимите с них галочки и сохраните настройки.
ООО "ТехноКом", г.Челябинск
Жердий Кирилл Иванович, инженер технической поддержки
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT.
|
|