Во-первых, проверьте настройки датчика узи и прибора (как LLS), все должно совпадать!
Во-вторых, уровень сколько (в мм), можно оценить, аналоговое напряжение/диапазон аналогового выхода = реальный уровень/к заданному диапазону уровня - то же должно примерно совпадать.
В-третьих, давно не имел дела с Узи, но оскомина до сих пор!

ООО "АНТОР Технологии", Москва, Россия
Самсонов Сергей Робертович, заместитель генерального директора
Сергей Самсонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 14:51    | »»» |  #32
Jmann
Начинающий
 
Аватар для Jmann
 
Украина, АР Крым, Симферополь, ООО Микротроник
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 38
Jmann is on a distinguished road
Отправить сообщение для Jmann с помощью Skype™
По умолчанию

Долбаюсь с ними уже 2 дня... Какой-то кошмар.

Добавлено через 20 минут
1. Настройка датчика УЗИ-0,8, скорость 19200, сетевой адрес 1.
2. Ведро с водой 10-ти литровое в роли подопытного кролика. подключал, УЗИ 0.8 (2,5 пока даже к компу не приконектил, вроде джамперами перевел в режим 485, комп не видет)
3. Причем бывает вроде напруга на выходе есть, после чего куда-то пропадает и все, как на выходе CD OUT (например бывает 1,5 В, чего нет в таблице ошибок), так и на выходе Analog out...
Первое что приходит в голову, может ведра мало? =)
Jmann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 15:20    | »»» |  #33
Llirik81
Дилер
 
Аватар для Llirik81
 
Смоленск, Смоленская область, ООО "Смотр"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 758
Llirik81 is on a distinguished road
Отправить сообщение для Llirik81 с помощью ICQ Отправить сообщение для Llirik81 с помощью Skype™
По умолчанию

Jmann,
1. Где находится датчик относительно ведра (синзу/сбоку)?
2. В каком режиме находится датчик - тест/работа
3. На какие разъёмы подключаете АвтоГРАФ?
4. Саму УЗИ-шку в режиме осцилографа запустили?
5. При прошивке/настройке/сопряжении УЗИ питание на него не забыли подать?

P.S. Ваше руководство прикупило то ещё гуано... а про их техподдержку вобще смолчу... Просто что бы Вы были в курсе и могли заранее руководство настроить я им два датчика отправлял на ремонт, в течении первых трёх месяцев ремонта мне сообщалось - вышел из строя процессор, ожидаем замену контрольных блоков, потом месяц тишины, а в заключение прислали вроде как их обратно с филькиной грамотой, что блоки залиты водой... В результате плюнул на УЗИ и начал постепенную их замену на погружные датчики

ООО "Смотр", Смоленская обл, г. Смоленск, Россия
Хасин Кирилл Игоревич, генеральный директор
Llirik81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 17:23    | »»» |  #34
Андрей Смирнов
Пользователь
 
Аватар для Андрей Смирнов
 
Воронеж
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 98
Андрей Смирнов is on a distinguished road
По умолчанию

тех узи если внимательно почитать, важен еще сам процесс установки. есть вариант, что просто приложить датчик к ведру - не пройдет..там есть процедура тщательного приклеивания)) если не тщательно-то не факт что чтото увидится)

ООО "Центрально-Черноземная Агропромышленная компания" (Воронежский филиал ООО "Продимекс-Холдинг")
Смирнов Андрей Геннадьевич, ведущий специалист ООО "Центрально-Черноземная Агропромышленная компания"
Андрей Смирнов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 04:25    | »»» |  #35
CorpN
Дилер
 
Аватар для CorpN
 
г. Ухта, Республика Коми, РФ, ИП Завальнев И. Н.
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 1,760
CorpN is on a distinguished road
По умолчанию

ну для тестов можно не клеить, главное, чтоб между сенсором и емкостью не было воздуха, и если использовать воду, то нужно еще изловчиться чтоб при стыковке она случайно не вытекла, без прозрачной емкости не обойтись. Нужно сначала обязательно убедиться визуально, что на том уровне все в порядке.

ООО "Центр Газ", ИП Завальнев И.Н., г. Ухта, Республика Коми, РФ
Третьяков Михаил Егорович, начальник отдела мониторинга и тахографии
CorpN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 06:25    | »»» |  #36
Сергей Самсонов
Дилер
 
Аватар для Сергей Самсонов
 
г. Москва, ООО "АНТОР Технологии"
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 1,316
Сергей Самсонов is on a distinguished road
Отправить сообщение для Сергей Самсонов с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от CorpN Посмотреть сообщение
ну для тестов можно не клеить, главное, чтоб между сенсором и емкостью не было воздуха, и если использовать воду, то нужно еще изловчиться чтоб при стыковке она случайно не вытекла, без прозрачной емкости не обойтись. Нужно сначала обязательно убедиться визуально, что на том уровне все в порядке.
Насчет замены на погружные, та же история! А для проверки, вместо приклеивания пользовали крем для рук! Прокатывало (можно тупо литол), но потом если клеить - печаль будет

ООО "АНТОР Технологии", Москва, Россия
Самсонов Сергей Робертович, заместитель генерального директора
Сергей Самсонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 06:32    | »»» |  #37
Jmann
Начинающий
 
Аватар для Jmann
 
Украина, АР Крым, Симферополь, ООО Микротроник
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 38
Jmann is on a distinguished road
Отправить сообщение для Jmann с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от Llirik81 Посмотреть сообщение
Jmann,
1. Где находится датчик относительно ведра (синзу/сбоку)?
2. В каком режиме находится датчик - тест/работа
3. На какие разъёмы подключаете АвтоГРАФ?
4. Саму УЗИ-шку в режиме осцилографа запустили?
5. При прошивке/настройке/сопряжении УЗИ питание на него не забыли подать?
1-снизу, водичку на датчик наливаю. Может веретенки налить, для аккустического контакта?
2-и в тестовом пробовал и не в тестовом.
3-наинтерфейсный 485, провод кор-бел и оранж-бел, плюс аналоговый к аналоговому, чтоб вольтметр не держать в руках, напругу смотрю в АГ контрол.
4-0,8 конектится и к осциллу и к конфигуратору 1,9. 2,5 не могу приконектить, если есть софтина, бросьте кто-нибудь плиз, от их саппорта мороз 3й день.
5-питание подаю, а как же. Чуть что, если меняю что-то микропереключателями, питание передергиваю.
Jmann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 06:39    | »»» |  #38
Proffit
Дилер
 
Аватар для Proffit
 
Набережные Челны, Татарстан
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 1,290
Proffit is on a distinguished road
Отправить сообщение для Proffit с помощью ICQ
По умолчанию

А мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...

ООО "ПКФ "Проффит Консалтинг", Набережные Челны
Фролов Олег Байрамалиевич, Директор
Proffit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 06:52    | »»» |  #39
Jmann
Начинающий
 
Аватар для Jmann
 
Украина, АР Крым, Симферополь, ООО Микротроник
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 38
Jmann is on a distinguished road
Отправить сообщение для Jmann с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от Proffit Посмотреть сообщение
А мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Прошу не флудить.
Jmann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 08:00    | »»» |  #40
Proffit
Дилер
 
Аватар для Proffit
 
Набережные Челны, Татарстан
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 1,290
Proffit is on a distinguished road
Отправить сообщение для Proffit с помощью ICQ
По умолчанию

А это не флуд, а добрый совет.

ООО "ПКФ "Проффит Консалтинг", Набережные Челны
Фролов Олег Байрамалиевич, Директор
Proffit вне форума   Ответить с цитированием
Сказал «Я - ЗА»:
sapphire (12.07.2013)
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot