12.12.2018, 15:59
|
| »»» |
#1
|
Начинающий
Нижневартовск
Регистрация: 04.01.2016
Сообщений: 25
|
Получить данные с контроллеров на сервер.
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Нужно получить данные с контроллеров (около 700 контроллеров) за определенное время (с 07.12.2018г по 08.12.2018г.). Сервер на котором до 07.12.2018г. была запущена служба сломался. 10.12.2018г. подключили другой сервер с тем же IP адресом, но почему-то данные начали поступать только с 18ч.22.мин. 08.12.2018г. Пытался удалять предшествующие отключению файлы из папок устройств в DATA папке на сервере, полностью удалял папку устройства, ничего не помогает. Данные на сервер прогружаются именно с 18ч.22 мин. 08.12.2018г. В период времени с 07.12.2018г 09ч. 30 мин. по 08.12.2018г. 18ч.22м. данных нет. Снимать каждый контроллер и прогружать подключая его к компу не вариант.
|
|
|
|
12.12.2018, 16:07
|
| »»» |
#2
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
Сообщение от Максим
|
была запущена служба сломался. 10.12.2018г. подключили другой сервер с тем же IP адресом, но почему-то данные начали поступать только с 18ч.22.мин. 08.12.2018г.
|
прибор данные отправляет только один раз, ему не важно старый сервер или новый, передал - свое дело сделал, остальное - головная боль администратора сервера
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
12.12.2018, 16:17
|
| »»» |
#3
|
Начинающий
Нижневартовск
Регистрация: 04.01.2016
Сообщений: 25
|
Сообщение от plex
|
Сообщение от Максим
|
была запущена служба сломался. 10.12.2018г. подключили другой сервер с тем же IP адресом, но почему-то данные начали поступать только с 18ч.22.мин. 08.12.2018г.
|
прибор данные отправляет только один раз, ему не важно старый сервер или новый, передал - свое дело сделал, остальное - головная боль администратора сервера
|
А куда он их передал? На сервере их нет. Хорошо, как "заставить" приборы повторно отправить данные?
|
|
|
|
12.12.2018, 16:27
|
| »»» |
#4
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
Максим, никак не заставить. Передал может на резервный сервер, все зависит от настроек! Почему вы не хотите решить вопрос совместно с вашим дилером?
Добавлено через 1 минуту
Точнее есть лазейка чтоб передать, но передаст все и не со всех приборов, боюсь вы можете сделать только хуже
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
12.12.2018, 16:55
|
| »»» |
#5
|
Начинающий
Нижневартовск
Регистрация: 04.01.2016
Сообщений: 25
|
Сообщение от plex
|
Максим, никак не заставить. Передал может на резервный сервер, все зависит от настроек! Почему вы не хотите решить вопрос совместно с вашим дилером?
Добавлено через 1 минуту
Точнее есть лазейка чтоб передать, но передаст все и не со всех приборов, боюсь вы можете сделать только хуже
|
Резервного сервера в настройках приборов нет, это исключено. К дилеру обращался, дали совет который я описал ранее с удалением предшествующих отключению файлов из папок устройств на сервере, но это не помогло. Если у Вас есть какая-нибудь идея озвучьте её (я думаю тема интересна для многих участников форума), подумаем как осуществить её без ущерба. Что Вы подразумеваете под фразой: "...можете сделать только хуже"?
|
|
|
|
12.12.2018, 16:59
|
| »»» |
#6
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
Сообщение от Максим
|
К дилеру обращался, дали совет который я описал ранее с удалением предшествующих отключению файлов из папок устройств на сервере
|
странный совет.
Сообщение от Максим
|
В период времени с 07.12.2018г 09ч. 30 мин. по 08.12.2018г. 18ч.22м. данных нет
|
их принял какой-то сервер,, возможно вы их удалили
Сообщение от Максим
|
"...можете сделать только хуже"?
|
получите кашу в данных, возможно в определнных версиях прошивок выгрузить весь текущий дамп, но вы получите кашу в данных, если выгрузите на свой основной сервер, если на другой то как вы их впихнете в историю?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
12.12.2018, 17:16
|
| »»» |
#7
|
Начинающий
Нижневартовск
Регистрация: 04.01.2016
Сообщений: 25
|
[/quote]получите кашу в данных, возможно в определнных версиях прошивок выгрузить весь текущий дамп, но вы получите кашу в данных, если выгрузите на свой основной сервер, если на другой то как вы их впихнете в историю?[/QUOTE]
Если эти данные получу в том виде в котором они поступают сейчас на сервер (с разбивкой по неделям), то просто заменю "оборванный" файл на полный. В этом проблемы я не вижу.
|
|
|
|
12.12.2018, 17:31
|
| »»» |
#8
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
Максим, вот поэтому и говорю что у вас будет только хуже, так как вы даже не понимаете что файлы создаются не по времени в данных а по времени приема.
Добавлено через 4 минуты
У вас там случайно в бинах последовательность записей не нарушена с вашим "шаманством"?
Добавлено через 2 минуты
А может вообще у вас все есть и просто не там смотрите?
Объясните как так сервер сломался а вы с него данные сняли? Может это был бэкап с неактуальными данными? Видите сколько вопросов и вы не один не попытались расскрыть для облегчения решения задачи.
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
13.12.2018, 05:32
|
| »»» |
#9
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,957
|
Сообщение от Максим
|
А куда он их передал? На сервере их нет.
|
Могу предположить, что у Вас там RAID-контроллер и что-то подобное с кэшем записи на физические диски (либо сами диски с кэшем). Данные были получены сервером и отправлены в кэш контроллера дисковой подсистемы или жесткого диска. Windows, соответственно, получила сигнал, что данные успешно записаны на диск (хотя они еще физически не записаны) и серверное ПО отправило АвтоГРАФу подтверждение, что данные успешно приняты и записаны. АвтоГРАФ пометил данные как успешно переданные. А когда что-то произошло, оказалось, что данные из кэша не перенесены на физический носитель. Вот и всё.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
13.12.2018, 15:29
|
| »»» |
#10
|
Начинающий
Нижневартовск
Регистрация: 04.01.2016
Сообщений: 25
|
Сообщение от SK
|
Сообщение от Максим
|
А куда он их передал? На сервере их нет.
|
Могу предположить, что у Вас там RAID-контроллер и что-то подобное с кэшем записи на физические диски (либо сами диски с кэшем). Данные были получены сервером и отправлены в кэш контроллера дисковой подсистемы или жесткого диска. Windows, соответственно, получила сигнал, что данные успешно записаны на диск (хотя они еще физически не записаны) и серверное ПО отправило АвтоГРАФу подтверждение, что данные успешно приняты и записаны. АвтоГРАФ пометил данные как успешно переданные. А когда что-то произошло, оказалось, что данные из кэша не перенесены на физический носитель. Вот и всё.
|
Спасибо. И еще вопрос: если прибор получил сигнал с сервера о том, что якобы переданные им данные успешно записаны на сервере, то эти данные в приборе сразу же "затираются", ну или перезаписываются новыми. То есть их уже ни как не получить с прибора?
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT.
|
|