03.10.2016, 08:53
|
| »»» |
#1
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
датчики modbus
Перерыл Автограф 5, нашел вроде как, где можно включить датчики, но почему-то тип датчиков - только булевый, может я не там смотрю.
Нахожусь в устройствах - параметры расчёта - дизайнер - включаю датчики топлива (нормально), температуры (нумерация здесь также с 5го как и в конфигураторе идет?), и датчики (но те ли это датчики?).
Мне нужно на интерфейс вывести датчики modbus, 9 штук, в них обычный int16.
|
|
|
|
03.10.2016, 08:56
|
| »»» |
#2
|
Дилер
Томская область, г.Томск, ООО "Автограф"
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 890
|
Сообщение от shurakrkn
|
(нумерация здесь также с 5го как и в конфигураторе идет?)
|
Нумерация в порядке расположения в дизайнере. Можно перемещать стрелочкой вверх-вниз.
ООО "Автограф", Томская область, г. Томск, Россия
Ситников Олег Владимирович, заместитель директора по техническим вопросам
|
|
|
|
03.10.2016, 09:05
|
| »»» |
#3
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
не совсем понял про нумерацию, в конфигураторе датчики температуры modbus начинают считаться с 5го, а здесь, чтобы вывести показания 3х датчиков, нужно указать 8 датчиков или достаточно 3х? Я так и не обнаружил соотнесения устройств конфигуратора с информацией в дизайнере - где связка между ними. Или это делается не в расчёте?
|
|
|
|
03.10.2016, 09:08
|
| »»» |
#4
|
Дилер
Томская область, г.Томск, ООО "Автограф"
Регистрация: 14.07.2016
Сообщений: 890
|
shurakrkn,это в "прочие уровни".
ООО "Автограф", Томская область, г. Томск, Россия
Ситников Олег Владимирович, заместитель директора по техническим вопросам
|
|
|
|
03.10.2016, 09:38
|
| »»» |
#5
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
Сообщение от shurakrkn
|
Мне нужно на интерфейс вывести датчики modbus, 9 штук, в них обычный int16.
|
для начала вы их куда в приборе запилили? в прочие параметры или в датчики уровня?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.10.2016, 09:44
|
| »»» |
#6
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
Немного понял, но тут возникает вопрос по выражению: в конфигураторе есть 8 регистров modbus для уровня топлива, и 16 регистров общего пользования. Если я пишу MODBUSInt(1,0) - то это относится к регистру уровня топлива или к общему регистру? Мне нельзя сделать пользовательскую группу, где я могу смешать и уровен топлива modbus и произвольные значение modbus?
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от plex
|
Сообщение от shurakrkn
|
Мне нужно на интерфейс вывести датчики modbus, 9 штук, в них обычный int16.
|
для начала вы их куда в приборе запилили? в прочие параметры или в датчики уровня?
|
и туда и туда, уровень есть уровень, но есть еще расчетные показатели, они в общих modbus
|
|
|
|
03.10.2016, 09:46
|
| »»» |
#7
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
Сообщение от shurakrkn
|
Если я пишу MODBUSInt(1,0) - то это относится к регистру уровня топлива или к общему регистру?
|
куда настроите туда и будет писать, но замечу что те восемь который в уровень топлива они пишутся в теже записи что и LLS1-8 и один их нельзя использовать и там и там
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.10.2016, 09:46
|
| »»» |
#8
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
в принципе мне нет разницы, куда засунуть параметры, могу вообще все показатели засунуть в произвольные данные, и сгруппировать как нужно, достаточно в конфигураторе изменить номера запрашиваемых регистров, но всё таки хочу разобраться с текущей конфигурацией: 3 уровня топлива, 3 датчика температуры, 9 показателей
|
|
|
|
03.10.2016, 09:48
|
| »»» |
#9
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.10.2016, 09:50
|
| »»» |
#10
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
т.е. мне нужно для них выбирать фукнции LLS1-LLS3 ? тогда всё понятно становится
Добавлено через 2 минуты
Вот наверно правильно: 3 уровня топлива modbus - функции LLS1-LLS3, 3 датчика температуры modbus - TP(5)-TP(7), и 8 показателей modbus - MODBUSInt(1,0)-(9,0)
|
|
|
|
03.10.2016, 09:51
|
| »»» |
#11
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
Сообщение от shurakrkn
|
т.е. мне нужно для них выбирать фукнции LLS1-LLS3 ?
|
к сожалению я не смогу вам точно ответить на этот вопрос, поскольку я не знаю как у вас подключено и настроено в приборе, без этих данных ответ на ваш вопрос невозможен
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.10.2016, 10:55
|
| »»» |
#12
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
|
|
|
|
03.10.2016, 11:05
|
| »»» |
#13
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
shurakrkn, у вас при этом датчики по протоколу LLS подключены?
дайте бинарник с данными
Добавлено через 2 минуты
shurakrkn,для первого скрина для датчиков уровня MODUS выражения будут такими LLS1 LLS2 LLS3
ну и бинарник дайте
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.10.2016, 11:07
|
| »»» |
#14
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
нет, по modbus, а бинарник прицепить в форум не могу, а выкладывать в общий доступ - чревато.
вот состояние датчиков в конфигураторе
Добавлено через 1 минуту
в принципе я понял, но непонятно с пользовательскими параметрами - туда можно цеплять стандартные функции - ведь ошибку дает интерфейс. Или это нормально?
|
|
|
|
03.10.2016, 11:08
|
| »»» |
#15
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
Сообщение от shurakrkn
|
3 датчика температуры modbus - TP(5)-TP(7),
|
у вас температура по счетчику подключена????на 5 6 7 вход?
Добавлено через 13 секунд
Сообщение от shurakrkn
|
нет, по modbus, а бинарник прицепить в форум не могу, а выкладывать в общий доступ - чревато.
|
на почту
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.10.2016, 11:09
|
| »»» |
#16
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
вот еще настройки из atc
MODBUSTEMP1=03,000D,1:03,000E,1:03,000F,1:00,0202, 0.1;
MODBUSLSA=03,0001:03,0002:03,0003:FF,FFFF:FF,FFFF: FF,FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF;
MODBUSSENCONF=03,0004,2,65535:03,0005,2,65535:03,0 006,2,65535:03,0007,2,65535:03,0008,2,65535:03,000 9,2,65535:03,000A,2,65535:03,000B,2,65535:03,000C, 2,65535:FF,FFFF,2,65535:FF,FFFF,2,65535:FF,FFFF,2, 65535:FF,FFFF,2,65535:FF,FFFF,2,65535:FF,FFFF,2,65 535:FF,FFFF,2,65535;
|
|
|
|
03.10.2016, 11:10
|
| »»» |
#17
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
Попробуйте Temper5 Temper6 Temper7
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от shurakrkn
|
вот еще настройки из atc
|
а на кой вы все параметры в разные записи запихали????
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.10.2016, 11:12
|
| »»» |
#18
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
когда параметры запихивал, не знал, как они будут выглядеть в верхнем интерфейсе, но перенести параметры вообще не проблема, адреса поменять и все, а в конфигураторе так смотреть было удобно
|
|
|
|
03.10.2016, 11:14
|
| »»» |
#19
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
shurakrkn,температуры попробовали?как я сказал?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.10.2016, 11:16
|
| »»» |
#20
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
да, если в группе температур, всё хорошо, если свою группу создаешь и присваиваешь параметру данную функцию предпросмотр дает ошибку - имя Temper5 не существует в данном контексте
|
|
|
|
03.10.2016, 11:20
|
| »»» |
#21
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
Сообщение от shurakrkn
|
да, если в группе температур, всё хорошо, если свою группу создаешь и присваиваешь параметру данную функцию предпросмотр дает ошибку - имя Temper5 не существует в данном контексте
|
один мат вместо слов, в час по чайной ложке инфы для того чтобы дать ответ первый пост
дайте доступ по амми админ и наберите на телефон
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от shurakrkn
|
присваиваешь параметру данную функцию предпросмотр дает ошибку - имя Temper5 не существует в данном контексте
|
потому что кроме выражения надо все остальное заполнить
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от shurakrkn
|
бинарник прицепить в форум не могу, а выкладывать в общий доступ - чревато
|
еще личка на форуме есть
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.10.2016, 11:35
|
| »»» |
#22
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
и еще, если пользовательский параметр перевести в список Фин, то не ругается на функции - но эти параметры тогда непонятно где смотреть, в рейсе их нет, в списке записей их тоже нет
|
|
|
|
03.10.2016, 11:38
|
| »»» |
#23
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
Сообщение от shurakrkn
|
и еще, если пользовательский параметр перевести в список Фин, то не ругается на функции - но эти параметры тогда непонятно где смотреть, в рейсе их нет, в списке записей их тоже нет
|
не надо его переводить, он не финальный, надо для него включить финальный итог
Добавлено через 40 секунд
дайте доступ по амми покажу как настроить
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
03.10.2016, 11:54
|
| »»» |
#24
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
нету доступа, я в локальном автографе вожусь. и самого автографа под рукой нет - он стоит на машине, машина у заказчика, мне нужно сделать инструкцию по настройке, даже на доступ еще не заключен договор.
насчет лички - может я не догоняю, то передать через личку файл так и не нашел как. могу через скайп.
А бинарник чего? настроек автографа? есть только atc-файл.
Добавлено через 10 минут
вот так понятней, о чём я говорю?
|
|
|
|
03.10.2016, 12:13
|
| »»» |
#25
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,955
|
Сообщение от shurakrkn
|
бинарник чего?
|
sbin файл с данными
Сообщение от shurakrkn
|
atc-файл.
|
это файл настроек прибора
Сообщение от shurakrkn
|
есть только atc-файл
|
А как без данных вы настроить хотите? вилами на воде поводить? вы уверены что сможете? я точно без проверки не возьмусь такое отдавать и говорить что это заработает.
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от shurakrkn
|
вот так понятней, о чём я говорю?
|
нет не понятно, потому что мне нужна вкладка общие
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от shurakrkn
|
инструкцию по настройке
|
Сообщение от shurakrkn
|
даже на доступ еще не заключен договор.
|
напишите инструкцию получите данные переписывать инструкцию будете?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
Последний раз редактировалось plex; 03.10.2016 в 12:25.
|
|
|
|
03.10.2016, 14:37
|
| »»» |
#26
|
ТехноКом
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 2,865
|
shurakrkn, уровни табличные, а не рейсовые.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Макаров Константин Евгеньевич - Главный Программист ООО «ТехноКом» (диспетчерское ПО «АвтоГРАФ»)
|
|
|
|
04.10.2016, 09:20
|
| »»» |
#27
|
Начинающий
г.Миасс СКБ Проминформ
Регистрация: 27.11.2015
Сообщений: 20
|
Сообщение от programmer
|
shurakrkn, уровни табличные, а не рейсовые.
|
понял, и еще один вопрос - последний - значения в произвольных датчиках modbus знаковые или безнаковые? Если я туда и температуру буду класть - нормально будет это в интерфейсе? А то я увидел только типы int32, int64 и double - нужно подобрать правильный - в зависимости от функции MODBUSInt или MODBUSFloat ?
|
|
|
|
06.10.2016, 10:57
|
| »»» |
#28
|
ТехноКом
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 2,865
|
Сообщение от shurakrkn
|
MODBUSInt
|
Все знаковые.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Макаров Константин Евгеньевич - Главный Программист ООО «ТехноКом» (диспетчерское ПО «АвтоГРАФ»)
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT.
|
|