16.08.2016, 09:44
|
| »»» |
#1
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Изменение номера датчика посредством Серверного ПО АГ
Доброго дня ТК!
Собственно необходима команда для сервера на изменение сетевого адреса дута.
Дут ТК ЛС лайт. Сетевой адрес на данный момент - 1, необходимо изменить на 3, пароль стандартный testtest.
Спасибо.
|
|
|
|
16.08.2016, 10:17
|
| »»» |
#2
|
Дилер
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 284
|
LLSADDR=3,0,0,0,0,0,0,0;
Кажись так
ООО "Бонус", г. Курск, Курская обл., РФ
Хомутов Сергей Николаевич, директор
|
|
|
|
16.08.2016, 10:23
|
| »»» |
#3
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,025
|
Sdorokhov, вам надо понять адрес самого ДУТа или адрес который опрашивает АвтоГРАФ
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
16.08.2016, 10:23
|
| »»» |
#4
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от bpsoft
|
LLSADDR=3,0,0,0,0,0,0,0;
Кажись так
|
Сейчас SK я думаю будет очень сильно кричать )) О том, что как дилер не изучал мануал и т.д. и т.п.
Вы написали команду для прибора по установке сетевых адресов на входа ЛЛС )))) Т.е. в команде выше мы сообщаем прибору, что на первом ЛЛС дут с сетевым адресом 3 ))
Вопрос же, который я задал - изменение сетевога адреса дута, а не программирование самого прибора на сетевой адрес.
|
|
|
|
16.08.2016, 10:25
|
| »»» |
#5
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,025
|
Код:
|
S485=21:10:300:19200:3101831500C9D5EF04F474657374746573740003DD; |
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
16.08.2016, 10:31
|
| »»» |
#6
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от plex
|
Код:
|
S485=21:10:300:19200:3101831500C9D5EF04F474657374746573740003DD; |
|
Спасибо Большое! А как Вы формируете команду? Посредством конфига для дутов?
|
|
|
|
16.08.2016, 10:37
|
| »»» |
#7
|
Администратор
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,956
|
plex, а как же я ? А как же "покричать" ?
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
|
|
|
|
16.08.2016, 10:56
|
| »»» |
#8
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,025
|
Сообщение от Sdorokhov
|
Посредством конфига для дутов?
|
да
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
16.08.2016, 10:59
|
| »»» |
#9
|
ТехноКом
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 2,546
|
Чтобы формировать команду через конфигуратор, нужно изменить пароль для начала с заводского, иначе датчик не примет команду.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Зайцев Александр Сергеевич, инженер (АвтоГРАФ-ИНФО, АвтоГРАФ-WiFi)
|
|
|
|
16.08.2016, 11:10
|
| »»» |
#10
|
Пользователь
Белгородская область, г.Белгород, ООО "Навибел"
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 290
|
Сообщение от sashca
|
Чтобы формировать команду через конфигуратор, нужно изменить пароль для начала с заводского, иначе датчик не примет команду.
|
Т.е. в случае изначальной установки без подключения к конфигу дута нет смысла производить какие - либо манипуляции с командами через сервер?
|
|
|
|