По умолчанию Какова частота выборки АЦП?

Есть ли возможность программно определять частоту выборки АЦП, на который поступают аналоговые сигналы (два аналоговых входа 0...10В и 0...24В)?

каково входное сопротивление по этим входам?

какова максимальная частота выборки?

выполняется ли программная обработка оцифровываемых сигналов (интегрирование, усреднение, фильтрация - что именно может выбрать пользователь программными установками?),

если обработка присутствует, можно ли программно выбрать запись необработанного сигнала?
6136 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 16:48    | »»» |  #2
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,970
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию



 

http://forum.tk-chel.ru/showthread.php?t=886
или
http://www.tk-chel.ru/tk_books/autograph-gsm_user_manual_7_web/index.html?pageNumber=36

Подключение аналоговых входов
Контроллер АвтоГРАФ-GSM оснащен двумя аналоговыми входами (4, 8) для измерения значения параметров, величина которых
пропорциональна уровню напряжения на аналоговом входе.

Контроллер оснащен двумя аналоговыми входами с 10-разрядным АЦП:
· Первый аналоговый вход (4) имеет диапазон измеряемого напряжения от 0 до 10 вольт, который делится на 1024 ступени (от 0 до 1023).
· Второй аналоговый вход (8) имеет диапазон измеряемого напряжения от 0 до 24 вольт (но не более напряжения питания контроллера),
который делится на 1024 ступени (от 0 до 1023).

– Входное сопротивление аналоговых входов: 1 МОм.
– Для усреднения отсчетов используется метод «скользящего среднего» с программируемым окном усреднения.
– Частота среза входного НЧ-фильтра: 1600 Гц.
– Контроллер имеет возможность использования аналоговых входов в качестве дискретных с настраиваемым порогом переключения.
– Режим работы аналоговых входов задается в конфигураторе.
– В режиме работы аналогового входа в качестве дискретного, вход считается разомкнутым «0» при величине уровня напряжения
на входе менее 6 вольт т.е. фактически используется режим работы по «+». При этом сохраняется функционал аналогового входа
(измерение и регистрация напряжения на входе с заданным интервалом опроса).
– Максимальная частота импульсного сигнала аналогового входа в режиме счетчика импульсов – 500 Гц.

 

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности

Последний раз редактировалось SK; 02.09.2011 в 16:59.
SK на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 17:32    | »»» |  #3
6136
Начинающий
 
Аватар для 6136
 
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 3
6136 is on a distinguished road
По умолчанию

спасибо за информацию

значения частоты выборки в ТО не обнаружил,

из приведенного Вами фрагмента видно, что
1) есть запись при изменении сигнала более чем на ххх единиц АЦП - это за период опроса?

2) можно записывать сигналы по аналоговым входам с периодичностью ххх cекунд
и усреднение также доступно пользователю как период в секундах
Значит ли это, что ЗАПИСЫВАТЬ чаще, чем раз в секунду, не получится?

При этом частота среза НЧ-фильтра на входе АЦП 1600Гц

Можете ли Вы сообщить максимальную частоту выборки АЦП в явном виде? (естественно, доступную пользователю программно - понятно, что у самого контроллера со встроенным АЦП она может быть и 500кГц)

По сути интересует, с какой МАКСИМАЛЬНОЙ частотой сможет пользователь оцифровывать сигнал от датчика, естественно, с передачей в компьютер и отображением сигнала на графике (не важно, с записью в память или с прямой передачей в компьютер, если таковая есть)
------

если в существующих прошивках сигнал может оцифровываться с низкой частотой, прошу также сообщить, может ли покупатель использовать собственную прошивку с целью повышения частоты выборки и какую частоту выборки можно достичь?

Последний раз редактировалось 6136; 02.09.2011 в 17:36.
6136 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 17:43    | »»» |  #4
bege
ТехноКом
 
Аватар для bege
 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 4,669
bege has much to be proud ofbege has much to be proud ofbege has much to be proud ofbege has much to be proud ofbege has much to be proud ofbege has much to be proud ofbege has much to be proud ofbege has much to be proud of
По умолчанию

Вы осциллограф чтоли собрались делать из АвтоГРАФа?
Период записи данных с аналоговых входов - от 5 секунд до 1 часа.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Переходюк Юрий, инженер, программист (АвтоГРАФ-GSM/GSM+, АвтоГРАФ-Offline, GSMConf)
bege вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 17:53    | »»» |  #5
ФОРУМ ТК
Опытный пользователь
 
Аватар для ФОРУМ ТК
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 6,307
ФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud of
Отправить сообщение для ФОРУМ ТК с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от 6136 Посмотреть сообщение
если в существующих прошивках сигнал может оцифровываться с низкой частотой, прошу также сообщить, может ли покупатель использовать собственную прошивку с целью повышения частоты выборки и какую частоту выборки можно достичь?
Частота выборки постоянна и меняться в прошивке не будет. ннаписание специальных прошивок пользователем тоже не возможно.
ФОРУМ ТК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 20:11    | »»» |  #6
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,970
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от 6136 Посмотреть сообщение
спасибо за информацию

значения частоты выборки в ТО не обнаружил,

из приведенного Вами фрагмента видно, что
1) есть запись при изменении сигнала более чем на ххх единиц АЦП - это за период опроса?

2) можно записывать сигналы по аналоговым входам с периодичностью ххх cекунд
и усреднение также доступно пользователю как период в секундах
Значит ли это, что ЗАПИСЫВАТЬ чаще, чем раз в секунду, не получится?

При этом частота среза НЧ-фильтра на входе АЦП 1600Гц

Можете ли Вы сообщить максимальную частоту выборки АЦП в явном виде? (естественно, доступную пользователю программно - понятно, что у самого контроллера со встроенным АЦП она может быть и 500кГц)

По сути интересует, с какой МАКСИМАЛЬНОЙ частотой сможет пользователь оцифровывать сигнал от датчика, естественно, с передачей в компьютер и отображением сигнала на графике (не важно, с записью в память или с прямой передачей в компьютер, если таковая есть)
------

если в существующих прошивках сигнал может оцифровываться с низкой частотой, прошу также сообщить, может ли покупатель использовать собственную прошивку с целью повышения частоты выборки и какую частоту выборки можно достичь?
Позвольте обобщить:

6136, подозреваю, что Вы хотите использовать АвтоГРАФ в какой-то специфической области, не предусматриваемой назначением контроллера.
1. Все параметры бортового контроллера находятся в пределах, сообразно функциональному назначению изделия.
2. Что у Вас за задача ? Насколько высокая частота выборки Вам нужна ?
3. Мы не ставили прецизионных сверхбыстродействующих АЦП - т.к. в этом нет необходимости, согласно назначению контроллера.
4. Исходя из Вашей фразы "не важно, с записью в память или с прямой передачей в компьютер" - Вам необходимо поискать несколько другие устройства для Ваших целей - например, те-же недорогие цифровые осциллографы, которые могут намного больше за сопоставимые деньги.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 20:42    | »»» |  #7
6136
Начинающий
 
Аватар для 6136
 
Регистрация: 02.09.2011
Сообщений: 3
6136 is on a distinguished road
По умолчанию

у меня запросили датчики с аналоговыми выходами, которые заказчик намеревается подключить к вашему устройству,
я предположил, что регистрировать аналоговый сигнал устройством не получится - он изменяется быстро (желательна частота выборки в 2...3кГц), а организация пикового детектирования сопряжена с переделкой схемы/платы датчика, что я и изложил потенциальному заказчику.
Как вариант предложил датчики с обработкой результатов в моем контроллере, выдачей обработанных результатов (фиксация пиковых значений за период опроса со сбросом по окончании считывания) и адаптацией под ваш протокол интерфейса RS-485,
в этом варианте понадобится использовать протокол RS-485 какого-либо датчика топлива из приведенного в pdf списка
вероятно, при этом отображение результата в вашем ПО будет в виде уровня топлива или частоты
6136 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 21:06    | »»» |  #8
SK
Администратор
 
Аватар для SK
 
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 29,970
SK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud ofSK has much to be proud of
Отправить сообщение для SK с помощью Skype™
По умолчанию

6136, если не хотите выкладывать суть задачи здесь, опишите ее нашим техническим специалистам по электронной почте. Что за датчики ? Что за параметр, для которого необходимо пиковое детектирование и АЦП с частотой выборки 3000 измерений в секунду ?
Возможно, подобное решение уже было или лежит в несколько иной плоскости.

ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
SK на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 17:45    | »»» |  #9
ФОРУМ ТК
Опытный пользователь
 
Аватар для ФОРУМ ТК
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 6,307
ФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud ofФОРУМ ТК has much to be proud of
Отправить сообщение для ФОРУМ ТК с помощью Skype™
По умолчанию

6136, поймите, что частота выборки не равна частоте записи. Увеличение частоты записи ведет к существенному увеличению траффика. Надо представлять задачу целиком, чтобы, что-то можно было-бы рекомендовать.
ФОРУМ ТК вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot