Post Вывод данных с ДУТ TKLS-L RS485 на верхний уровень

Доброго времени суток!
Не могу решить проблему,
Необходимо вывести данные с ДУТ на верхний уровень VISI SAIA.
Конфигуратор прекрасно видит значения с ДУТ, но вот через ПЛК не удается получить данные.
Может кто сталкивался с данной проблемой и знает решение?
Eugene ASDU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 01:40    | »»» |  #2
Eugene ASDU
Начинающий
 
Аватар для Eugene ASDU
 
Красноярск
Регистрация: 12.01.2021
Сообщений: 4
Eugene ASDU is on a distinguished road
По умолчанию

от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные
Eugene ASDU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 05:08    | »»» |  #3
plex
Дилер
 
Аватар для plex
 
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,020
plex is on a distinguished road
Отправить сообщение для plex с помощью ICQ Отправить сообщение для plex с помощью Skype™
По умолчанию

Сообщение от Eugene ASDU Посмотреть сообщение
от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные
А вы датчик перевели в редим модбас?

ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
plex на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 05:47    | »»» |  #4
Eugene ASDU
Начинающий
 
Аватар для Eugene ASDU
 
Красноярск
Регистрация: 12.01.2021
Сообщений: 4
Eugene ASDU is on a distinguished road
По умолчанию

Сообщение от plex Посмотреть сообщение
Сообщение от Eugene ASDU Посмотреть сообщение
от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные
А вы датчик перевели в редим модбас?
да, конечно
Eugene ASDU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 06:03    | »»» |  #5
MartynenkoES
Дилер
 
Аватар для MartynenkoES
 
Иркутск, "Эсмиком и К"
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 354
MartynenkoES is on a distinguished road
По умолчанию

Сообщение от Eugene ASDU Посмотреть сообщение
Сообщение от plex Посмотреть сообщение
Сообщение от Eugene ASDU Посмотреть сообщение
от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные
А вы датчик перевели в редим модбас?
да, конечно
Возможно именно поэтому и не работает.

Год назад была актуальна проблема, подтвержденная техподдержкой:
Для работы датчика в режиме modbus было необходимо оставить в настройках датчика режим работы - LLS (датчик при этом успешно работал в обоих протоколах).

С тех пор необходимости использовать датчики в режиме опроса по протоколу Modbus RTU у нас не было, так что насколько она актуальна не подскажу. К тому же возможно у вас не самая последняя версия конфигуратора/прошивка.

ООО "Эсмиком и К", г. Иркутск, Иркутская область, Россия
Мартыненко Евгений Сергеевич, главный инженер
MartynenkoES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 06:43    | »»» |  #6
Eugene ASDU
Начинающий
 
Аватар для Eugene ASDU
 
Красноярск
Регистрация: 12.01.2021
Сообщений: 4
Eugene ASDU is on a distinguished road
По умолчанию

Сообщение от MartynenkoES Посмотреть сообщение
Сообщение от Eugene ASDU Посмотреть сообщение
Сообщение от plex Посмотреть сообщение
Сообщение от Eugene ASDU Посмотреть сообщение
от себя добавлю что через Modbus Poll также не удается получить данные
А вы датчик перевели в редим модбас?
да, конечно
Возможно именно поэтому и не работает.
Год назад была актуальна проблема, подтвержденная техподдержкой:
Для работы датчика в режиме modbus было необходимо оставить в настройках датчика режим работы - LLS (датчик при этом успешно работал в обоих протоколах).
С тех пор необходимости использовать датчики в режиме опроса по протоколу Modbus RTU у нас не было, так что насколько она актуальна не подскажу. К тому же возможно у вас не самая последняя версия конфигуратора/прошивка.

Да, действительно, перевел на LLS и программа Modbus Poll начал считывать данные,
Осталось поиграться с контроллером, ибо не получается пока что,
Но то, что через одну программу удалось прочесть данные, за это Вам огромное спасибо!
Eugene ASDU вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot