Добрый день!
Помогите настроить пересылку
Настроил сервер пересылки, указал список приборов по которым необходимо передавать данные. В папке Redirect создалась папка с файлами atg (номера блоков)
Соединение устанавливается но передача не происходит:
Вот что пишет лог:
[30.03.2017 12:25:04.650] [ALW] ИД:0000756 Прибор:0000000 Поток пересылки запущен: Сервер xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
[30.03.2017 12:25:04.650] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Список обслуживаемых приборов загружен
[30.03.2017 12:25:04.853] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Монитор ATG файлов запущен
[30.03.2017 12:25:04.853] [ALW] ИД:0000756 Прибор:0000000 Формат пересылки: МинТранс приказ №285
[30.03.2017 12:26:04.886] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Начало отправки данных...
[30.03.2017 12:26:04.901] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Установлено соединение с сервером xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx
[30.03.2017 12:26:04.901] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Нет данных для отправки из файлового кэша
[30.03.2017 12:26:04.901] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Нет данных для отправки из кэша
[30.03.2017 12:26:04.901] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Отправка завершена. Отправлено 0 байт
[30.03.2017 12:27:04.981] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Начало отправки данных...
[30.03.2017 12:27:04.981] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Нет данных для отправки из файлового кэша
[30.03.2017 12:27:04.981] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Нет данных для отправки из кэша
[30.03.2017 12:27:04.981] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Отправка завершена. Отправлено 0 байт
[30.03.2017 12:28:05.092] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Начало отправки данных...
[30.03.2017 12:28:05.092] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Нет данных для отправки из файлового кэша
[30.03.2017 12:28:05.092] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Нет данных для отправки из кэша
[30.03.2017 12:28:05.092] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Отправка завершена. Отправлено 0 байт
[30.03.2017 12:29:05.141] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Начало отправки данных...
[30.03.2017 12:29:05.141] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Нет данных для отправки из файлового кэша
[30.03.2017 12:29:05.141] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Нет данных для отправки из кэша
[30.03.2017 12:29:05.141] [INF] ИД:0000756 Прибор:0000000 Отправка завершена. Отправлено 0 байт
Хотя данные от авто на передающий сервер приходят. Куда копать?
|
|
|
|
30.03.2017, 11:30
|
| »»» |
#2
|
ТехноКом
Челябинск, ООО "ТехноКом"
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 80
|
Пересылка осуществляется вновь пришедших данных по терминалам. Просмотрел лог файл «DeviceModuleLog» с данного сервера, терминалы на данный сервер не обращаются. Входящих данных с терминалов нет, соответственно и пересылки нет.
ООО «ТехноКом», г. Челябинск
Комардин Константин Владимирович, инженер технической поддержки
|
|
|
|
30.03.2017, 11:32
|
| »»» |
#3
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
KKV, так и думал, только выше автор написал
Сообщение от Nik
|
Хотя данные от авто на передающий сервер приходят.
|
что поставило в ступор
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
30.03.2017, 12:14
|
| »»» |
#4
|
Начинающий
111
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 7
|
Сообщение от KKV
|
Пересылка осуществляется вновь пришедших данных по терминалам. Просмотрел лог файл «DeviceModuleLog» с данного сервера, терминалы на данный сервер не обращаются. Входящих данных с терминалов нет, соответственно и пересылки нет.
|
А что нужно сделать/настроить чтобы данные пошли?
Под фразой "данные от авто приходят на передающий сервер" я подразумевал, что если запустить клиента, то он получает данные от тех машин, которые добавлены в список приборов на пересылку
|
|
|
|
30.03.2017, 12:18
|
| »»» |
#5
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
Сообщение от Nik
|
А что нужно сделать/настроить чтобы данные пошли?
|
Почему прибор не передает на сервер может быть много причин
- кончились деньги на симке
- прибор вне зоны покрытия
- Нет GPRS на той БС где сейчас прибор
- сгорел предохранитель
- отключена масса
Поэтому раз только вы можете знать почему не передает, а раз у вас есть свой сервер, то вы должны обладать необходимой квалификацией чтоб решить этот вопрос.
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
30.03.2017, 12:23
|
| »»» |
#6
|
Начинающий
111
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 7
|
Сообщение от plex
|
Сообщение от Nik
|
А что нужно сделать/настроить чтобы данные пошли?
|
Почему прибор не передает на сервер может быть много причин
.
|
Дело в том, что приборы передают данные. В клиентской части Автографа я вижу, что все данные по этим машинам приходят.
|
|
|
|
30.03.2017, 12:32
|
| »»» |
#7
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
Nik, а вы включили приборы в пересылку?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
30.03.2017, 12:35
|
| »»» |
#8
|
Дилер
Барнаул, Алтайский край, ООО "Аэросоюз-Алтай"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 2,807
|
plex, "указал список приборов по которым необходимо передавать данные"
ООО "Аэросоюз-Алтай", г. Барнаул, Алтайский край
Корсун Владимир Леонидович - зам. директора
|
|
|
|
30.03.2017, 12:36
|
| »»» |
#9
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 15,033
|
Сообщение от skier
|
plex, "указал список приборов по которым необходимо передавать данные"
|
Ну что то не сделал раз не работает. Надо все проверять по новому
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
30.03.2017, 12:38
|
| »»» |
#10
|
Дилер
Барнаул, Алтайский край, ООО "Аэросоюз-Алтай"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 2,807
|
м.б., лицензия ?
ООО "Аэросоюз-Алтай", г. Барнаул, Алтайский край
Корсун Владимир Леонидович - зам. директора
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT.
|
|