18.07.2014, 14:23
|
| »»» |
#1
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
ШИНА 1-WIRE
с какой серии БК начинается поддержка 1-WIRE и возможность подключения электронных считывателей?
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
18.07.2014, 15:02
|
| »»» |
#2
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
4ynaka6pa, с 52500 все (7 серия прошивки). До этого узнать только по конкретному номеру можно (в пятой или в четвертой вроде не во всех было)
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
Последний раз редактировалось plex; 18.07.2014 в 15:05.
|
|
|
|
18.07.2014, 15:02
|
| »»» |
#3
|
Опытный пользователь
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 6,307
|
Вам номер прибора точно указать или достаточно даты выпуска?
|
|
|
|
19.07.2014, 11:10
|
| »»» |
#4
|
ЭКСПЕРТ
Москва, Липецк, Воронеж, Тамбов, Пенза, Орел
Регистрация: 29.06.2011
Сообщений: 6,754
|
даты выпуска будет достаточно. Т.к. есть терминалы с 11 года.
Консалтинговая Компания ITEGRA (ООО «Айтегра») г. Москва
Мартыненко Сергей Владимирович, эксперт
|
|
|
|
19.07.2014, 15:26
|
| »»» |
#5
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
csistra, с11 года на всех есть.
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
20.07.2014, 06:58
|
| »»» |
#6
|
ЭКСПЕРТ
Москва, Липецк, Воронеж, Тамбов, Пенза, Орел
Регистрация: 29.06.2011
Сообщений: 6,754
|
тогда вопрос думаю снят.
Консалтинговая Компания ITEGRA (ООО «Айтегра») г. Москва
Мартыненко Сергей Владимирович, эксперт
|
|
|
|
22.07.2014, 16:00
|
| »»» |
#7
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
а можно вход 1 wire вывести из строя?
имеется БК GSM+(прошивка 11.46), только вот он не читает айбутоны. складывается такое впечатление, что вход не исправен, при попытке считать ИД ключа пишет NC.
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
22.07.2014, 16:31
|
| »»» |
#8
|
Опытный пользователь
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 6,307
|
Сообщение от 4ynaka6pa
|
а можно вход 1 wire вывести из строя?
|
конечно можно. Ведь есть некоторый стандарт на электрические сигналы по шине 1Wire. Естественно в приборе установлена ESD-защита в пределах разумного..
Но против лома нет приема....
|
|
|
|
23.07.2014, 05:21
|
| »»» |
#9
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от rukav
|
конечно можно
|
а проверить на элементарном уровне можно?
кроме как вариантом считывания айбутона.
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
23.07.2014, 05:44
|
| »»» |
#10
|
ЭКСПЕРТ
Москва, Липецк, Воронеж, Тамбов, Пенза, Орел
Регистрация: 29.06.2011
Сообщений: 6,754
|
осциллограф купить даже не проси
Консалтинговая Компания ITEGRA (ООО «Айтегра») г. Москва
Мартыненко Сергей Владимирович, эксперт
|
|
|
|
23.07.2014, 05:49
|
| »»» |
#11
|
Опытный пользователь
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 6,307
|
4ynaka6pa, датчик температуры на базе DS18B20 подключите к шине и в конфиге считайте температуру, если не ответит, значит мертв.
|
|
|
|
23.07.2014, 06:22
|
| »»» |
#12
|
Дилер
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 1,057
|
4ynaka6pa, причем чтоб ТОЛЬКО один датчик на линии был - иначе он не увидит
ТОО "ПКФ Темир", Петропавловск, СКО, Казахстан
Митрюхин Максим Викторович, Инженер
|
|
|
|
23.07.2014, 08:47
|
| »»» |
#13
|
Пользователь
Воронеж
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 98
|
я недавно столкнулся с выходом из строя линии 1-wire.. такое таки бывает. но это первый случай за 4 года и в группировке в 2000 приборов
ООО "Центрально-Черноземная Агропромышленная компания" (Воронежский филиал ООО "Продимекс-Холдинг")
Смирнов Андрей Геннадьевич, ведущий специалист ООО "Центрально-Черноземная Агропромышленная компания"
|
|
|
|
23.07.2014, 17:21
|
| »»» |
#14
|
Дилер
г. Тверь В.Новгород Псков ГК ГЛОНАСС
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 1,713
|
Сообщение от Андрей Смирнов
|
я недавно столкнулся с выходом из строя линии 1-wire.. такое таки бывает. но это первый случай за 4 года и в группировке в 2000 приборов
|
Было што то подобное осенью., на шине висели 2 датчика темп., оба перестали работать. Проблема решилась после обновления прошивки АГ
ООО ГЛОНАСС (старое название ИП Петрова) Россия г. Псков
Разумов Андрей Петрович, директор
|
|
|
|
24.07.2014, 05:59
|
| »»» |
#15
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от region 60
|
Сообщение от Андрей Смирнов
|
я недавно столкнулся с выходом из строя линии 1-wire.. такое таки бывает. но это первый случай за 4 года и в группировке в 2000 приборов
|
Было што то подобное осенью., на шине висели 2 датчика темп., оба перестали работать. Проблема решилась после обновления прошивки АГ
|
прошил 10.46 на 11.47 (б) не помогло
на данный момент использую айбутон, хотя в планах их использования нет. есть вероятность ли, что с температурными датчиками вход 1wire у БК будет работать?
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
24.07.2014, 11:18
|
| »»» |
#16
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
Сообщение от 4ynaka6pa
|
прошил 10.46 на 11.47
|
КАК??? там железо несовместимо!!!
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
24.07.2014, 12:25
|
| »»» |
#17
|
Дилер
г. Москва, ООО "АНТОР Технологии"
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 1,316
|
Сообщение от 4ynaka6pa
|
а можно вход 1 wire вывести из строя?
|
Элементарно! Подать напряжения питания на розовый проводочек! Сам проверял, если на провод датчика - сгорит датчик (D18S20), если на провод БК, то как повезет, может только драйвер интерфейса, а может еще и проц выгореть!
ООО "АНТОР Технологии", Москва, Россия
Самсонов Сергей Робертович, заместитель генерального директора
|
|
|
|
29.07.2014, 16:22
|
| »»» |
#18
|
Дилер
Липецк, ООО "Черкизово-Растениеводство"
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 795
|
Сообщение от plex
|
там железо несовместимо!!!
|
отлично, а с какими ИД БК оно совместимо?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от plex
|
прошил 11.46 на 11.47
|
п.с.:пардон, кнопки редактирования нЭтЪ!!!!
Дайте кнопку редактирования!!!
ОАО "Липецкмясо" / ГК "НАПКО", г. Липецк
Непрокин Александр Викторович, инженер-программист
|
|
|
|
23.05.2016, 12:53
|
| »»» |
#19
|
Пользователь
Липецк
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 217
|
Доброго времени суток!
Взяли на пробу считыватель CTM-HR. От него идут 4 провода: 1-центральный вывод контактного устройства (КУ), 2- второй вывод КУ, 3- (+) светодиод, 4- (-) светодиод. Подключение выполняю следующим образом: 1-ый к розовому (1-wire), 2 - не трогаю, 3 и 4 к плюсу и минусу соответственно. Захожу в GSMConf 3.3.7, на вкладке 1-wire ставлю галочку напротив ibutton1 прикладываю кнопку и одновременно нажимаю "считать" - выдает NC. Светодиод при этом на считывателе никаких признаков жизни не подает. Прошивка у БК 12.17. Можно ли заставить сие устройство дружить с автографом?
|
|
|
|
23.05.2016, 13:03
|
| »»» |
#20
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
Данил, 3ий на плюс питания 4 на ОК 1 или ОК 2 и настроить импульс на этот выход
Добавлено через 39 секунд
Ну и возможно нужен резистор для светодиода
Добавлено через 2 минуты
Данил, попробуй таблетку напрямую подключить. Бывает просто контакты окислены и надо сильнее надовить
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
23.05.2016, 13:12
|
| »»» |
#21
|
Пользователь
Липецк
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 217
|
Сообщение от plex
|
попробуй таблетку напрямую подключить
|
куда уж прямее =)
Сообщение от plex
|
надо сильнее надовить
|
давил так, что стол чуть не хрустнул
|
|
|
|
23.05.2016, 13:23
|
| »»» |
#22
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
Данил, ну чудес не бывает, все работает
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
23.05.2016, 13:24
|
| »»» |
#23
|
Пользователь
Липецк
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 217
|
Сообщение от plex
|
3ий на плюс питания 4 на ОК 1 или ОК 2 и настроить импульс на этот выход
|
подключился таким образом. реакции = 0. резистора под рукой пока нет
|
|
|
|
23.05.2016, 13:26
|
| »»» |
#24
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
Данил, а если контролем включить выход?
Добавлено через 39 секунд
Данил, обратитесь к дилеру
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
23.05.2016, 13:33
|
| »»» |
#25
|
Пользователь
Липецк
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 217
|
plex, если речь идет про вкладку "контроль" в конфигураторе, то при выставлении галочки напротив выхода 2, к которому я подключил СТМ, ничего не меняется. ну или я куда-то не туда смотрел.
Уточню про подключение напрямую. Предлагаешь снять заднюю крышку считывателя и туда подключить провода от автографа?
|
|
|
|
23.05.2016, 13:37
|
| »»» |
#26
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,958
|
Сообщение от Данил
|
Уточню про подключение напрямую. Предлагаешь снять заднюю крышку считывателя и туда подключить провода от автографа?
|
Нет
Обод таблетки на черный, а центр таблетки на розовый.
Сообщение от Данил
|
к которому я подключил СТМ, ничего не меняется. ну или я куда-то не туда смотрел.
|
на светодиод смотреть надо, он на какое напряжение? может уже сгорел? если на 3 и 4 подать его рабочее напряжение должен светиться
Вот такие настройки для конфигуратора и 1 выхода при считывании таблетки на 1 сек загорится светодиод
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
23.05.2016, 14:49
|
| »»» |
#27
|
экс-Дилер
Братск, Иркутская область, ООО "ГУГОЛ-СЕРВИС"
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 15
|
Даже если сгорит диод, считываться должен, + на диод, выход 1ОК - минус диод, масса - корпус, 1 wire - центр.
ООО "ГУГОЛ-СЕРВИС", Братск, Иркутская область, Россия
Савельев Дмитрий Николаевич, инженер
|
|
|
|
24.05.2016, 05:46
|
| »»» |
#28
|
Дилер
Смоленск, Смоленская область, ООО "Смотр"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 758
|
Данил, Цнтральный вывод на розовый, Второй вывод на массу.
ООО "Смотр", Смоленская обл, г. Смоленск, Россия
Хасин Кирилл Игоревич, генеральный директор
|
|
|
|
24.05.2016, 12:03
|
| »»» |
#29
|
Пользователь
Липецк
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 217
|
Спасибо всем за помощь. Диод сдох, считыватель работает. Будем прикручивать другой оповеститель считывания ключа
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|