24.08.2015, 09:34
|
| »»» |
#1
|
Опытный пользователь
Павлодар
Регистрация: 27.01.2015
Сообщений: 308
|
Тарировка сообщающихся баков.
Здравствуйте! Впервые столкнулся с тарировкой сообщающихся баков и что то не выходил. Ситуация такая. Имеется автобус у него 2 сообщающихся бака. изначально был установлен 1 дут , емкость бака 170 л и тарировачная таблица была следующей.
________________
|170 | 1500 |
---------------------
|0 | 500 |
---------------------
ПОдцеплен на 7 выход . сейчас мы посатвили 2 дут. в дутах я добавил второй дут подцеплен на 8 выход и емкость бака щас поставлена суммарная двух баков 340 и делитель 2 . во вкладке АЦП счетчик 8 тоже оттарировал таким же образом. но после всего этого у меня восьмой датчик стал показывать 532 литра хотя максимум двух баков 340. в чем может быть проблема?
|
|
|
|
24.08.2015, 09:52
|
| »»» |
#2
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,998
|
SahatoshL, без скрин шотов и файлов ничего не понял
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
24.08.2015, 10:08
|
| »»» |
#3
|
Опытный пользователь
Павлодар
Регистрация: 27.01.2015
Сообщений: 308
|
|
|
|
|
24.08.2015, 10:13
|
| »»» |
#4
|
Дилер
ООО "Системы Контроля и Анализа Транспорта", г. Нижний Новгород
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 5,672
|
Ну а в чем проблема?
ООО "Системы Контроля и Анализа Транспорта" г. Нижний Новгород
Бородин Николай Олегович, ген. Директор
|
|
|
|
24.08.2015, 10:14
|
| »»» |
#5
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,998
|
SahatoshL, 532 где?
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
24.08.2015, 10:20
|
| »»» |
#6
|
Опытный пользователь
Павлодар
Регистрация: 27.01.2015
Сообщений: 308
|
вот 532
|
|
|
|
24.08.2015, 10:35
|
| »»» |
#7
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,998
|
SahatoshL, это вообще причём? Бак 1 покажите
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
24.08.2015, 10:41
|
| »»» |
#8
|
Опытный пользователь
Павлодар
Регистрация: 27.01.2015
Сообщений: 308
|
Сообщение от plex
|
SahatoshL, это вообще причём? Бак 1 покажите
|
F1 это и есть бак 1.
Добавлено через 2 минуты
а может я изначально неправильно понял. получается емкость так и будет показываться в первом баке просто общий показатель. а вот то что я вынес счетчик 8 это он герцы показывает в данный момент?
|
|
|
|
24.08.2015, 10:42
|
| »»» |
#9
|
Дилер
Екатеринбург, ЗАО "Седьмая Экспедиция"
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 14,998
|
Ну это меньше чем 170 что тут криминального
Добавлено через 29 секунд
Да, именно
ЗАО "Седьмая Экспедиция", Екатеринбург, РФ
Мушин Виктор Валерьевич, Технический директор
|
|
|
|
24.08.2015, 10:45
|
| »»» |
#10
|
Опытный пользователь
Павлодар
Регистрация: 27.01.2015
Сообщений: 308
|
что то я с утра затупил и людей еще начал мучать
Но спасибо что помогли. хоть теперь точно знаю что в остальном настройки правильные)
|
|
|
|